설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

아르곤가스 문의

1 키모 2 5,120 2014.01.15 14:52
패시브협회에서 많은 도움을 받고 있어 고맙습니다...
 
저희 집 창호가 22m 복층으로 로이 일면 들어가고 아르곤가스 주입에 TPS를 사용했습니다..
 
질문은 아르곤가스를 넣고 빼는 거에 따라서 단열 성능이 달라질 거라 생각됩니다..
 
아르곤가스를 주입시 단가가 많이 상승되나요??
 
공기로 했을 때와 아르곤을 주입했을 때와 얼마정도 차이가 나나요?

Comments

M 관리자 2014.01.15 15:44
안녕하세요..

충진한 것과 하지 않은 것은 제곱미터당 약 8,000원 정도 차이납니다.
단열성능은 역시 삼중유리냐, 복층유리냐. 또 유리에 있는 코팅의 종류에 따라서도 상이합니다만.. 약 15~20% 정도 차이가 납니다.

감사합니다.
1 키모 2014.01.16 07:45
네 감사합니다. .  넣는게좋겠네요