덕트 열손실의 통상적 약산식은 다음과 같습니다.
H = A k ((t1 + t2) / 2 - tr )
여기서
H = 열손실 (W)
A = 덕트의 표면적 (m2)
t1 = 덕트 내부를 흐르는 공기의 온도 (℃)
t2 = 취출구 온도 (℃)
k = 덕트의 열관류율 (W/㎡ K)
tr = 실내 온도 (℃)
또는,,,
H = 1000 q cp (t1 - t2)
여기서
q = 공기유량 (kg/s)
cp = 공기의 열용량 (kJ/kg K)
입니다.