2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
기존 아파트 베란다/안방 단열재 선정 관련
G 송태현 (210.♡.41.89)
1
4,564
2013.11.20 11:30
아파트 최상층으로 동절기 난방이 상당히 불량합니다. (한기를 느낄 정도)
열화상촬영기로 촬영을 해 보니, 베란다 양측 끝 벽과 상단부의 단열이 제대로 되지 않는 듯 합니다.
인터넷을 통해 이보드 적용을 검토하다가, 우연히 이곳 사이트를 알게 되어 기쁩니다. ^^
베란다 창고와 베란다 양쪽 벽의 샷시틀 단차가 약 5cm 정도밖에 없는 상황이라
40~50mm 두께 까지의 단열재를 적용 할 수 밖에 없는 듯 합니다.
이 정도 두께 조건에서 비드법 2종 1호가 최적 선택일까요? 의견을 요청드립니다.
(적용 면적이 넓지 않아 가격은 상관하지 않습니다.)
압출법 1호가 최적입니다. (흡수에 의한 하자 방지)
다만, 결국 마감을 하셔야 하므로 만약 이보드 중에서 약 40mm 정도의 제품이 있다면 적용해 보시는 것도 방법입니다.
작업은 결코 쉽지는 않습니다만, 단열재를 붙이고 별다른 마감방법이 없다면 시도해 볼 만 합니다.
단열성능은 두께에 비례하므로, 최대의 두께로 작업하시는 것이 좋습니다.
감사합니다.