설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

셀룰로오스단열재문의

G 제임스 6 5,609 2014.05.20 15:40
안녕하세요^^ 단열재두께  법개정예정으로인해 수입제품인 셀룰로오스제품은 판매가 중단한다는데... 혹시 크나우프 에코필이란 제품은 판매를하더라구요. 패시브에 맞는 제품인지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2014.05.20 18:01
안녕하세요..

패시브하우스의 열관류율은 단열재의 종류/두께에 따라 다르므로, 성능이 낮으면 더 두껍게, 성능이 높으면 더 얇게 하시면 됩니다.
그러므로 어느 제품이 패시브하우스와 맞는지를 이야기할 수는 없습니다. 모든 제품이 해당 열관류율을 맞추고, 용도에 맞게 사용되기만 하면 무방합니다.

수입되는 셀룰로우즈의 판매를 중단하는 것은 현재 목조주택에서 많이 사용하고 있는 2x6 구조체의 두께로는 앞으로 개정될 법을 맞추기가 어렵기 때문입니다. (현행 법은 가능합니다.)

법이 더 강화되면 단열재를 더 두껍게 사용해야 하는데.. 이를 위해서 구조체를 바꾸기는 어렵기에 그런 결정을 하게 된 듯 합니다.

크나우프 에코필을 찾아보니 열전도율이 0.038~0.042 W/㎡K 사이를 보이고 있기 때문에 셀룰로우즈와 같다고 보셔도 무방합니다.

그러므로 에코필이라는 단열재도 같은 상황이라고 보실 수 있을 듯 합니다.

감사합니다.
G 제임스 2014.05.20 18:41
감사합니다.
1 야비명열 2014.09.20 13:57
에코필 열전도율은 0.033 W/㎡K 이며 단열등급 "가"등급 제품입니다. [시험두께 : 50mm, 밀도 28.8 kg/m3 입니다. 정정 부탁드리겠습니다. ^^ [참고로 정식 패시브주택에 시공되었습니다. 독일인증 받습니다.]
M 관리자 2014.09.20 15:07
아..네.. 정보감사합니다.
혹시 관련 회사의 분이시라면. 시험성적서라도 올려주시면 감사드리겠습니다.
그리고, 필드에서 보통 "에코필"이라고 하면.. 28.8 kg/m3 의 밀도가 통상적으로 사용되는 밀도인지도 정보를 주시면 더 좋을 듯 합니다.
1 야클 2015.01.22 17:47
시험성적서는 올려놓았습니다. 밀도체크는 밀도테스터기로 현장에서 확인 가능합니다. 현장별로 찾아가서 체크해봤지만 초보자가 시공해도 밀도는 충분히 나옵니다.
M 관리자 2015.01.22 19:50
네... 확인했고, 다운받았습니다.
시험성적서의 "을"지도 함께 올려 주시면 감사하겠습니다.