무근콘크리트

G 3 9,378 2014.05.17 10:22
기초를 철근으로하지않고 무근 콘크리트 작업을 했습니다
땅을 파지 않고 바로 무근으로 채우고 그 위에 철근작업을한다고 합니다
이유는 일층부터 거주하는 방이있어 습기 방지 목적으로 그리한다 하였습니다


그래도 안정성이 높아지는지 알고싶습니다

기초를 무근으로 하면 시간이 지남에 따라 균열발생률이 철근보다 높다는 말을 들었는데 맞는지요?

Comments

2 홍지행 2014.05.17 12:56
설계도면상에 기초가 무근콘크리트로 되어 있는지요?
현재 사진상으로는 버림콘크리트를 좀 두껍게 타설한것으로 보입니다.
"무근위에 철근작업을 한다"는 것은 현재 콘크리트가 버림콘크리트이고 그위에
매트 기초콘크리트 작업을 한다는 의미일수 있습니다.
확인이 필요할듯합니다.
1. 만약 상기 콘크리트 바닥이 1FL SLAB 바닥이라면...
    상부 구조가 RC조,목구조이든 문제가 있어 보입니다.
    바닥레벨,주변 테두리 아무림,전기.설비 배관 매립누락등
2. 습기방지목적으로는 PE FILM & 방수쉬트 등 많은 방법들이 있습니다.
    콘크리트로 습기방지를 할려면 기본두께가 있어야 하는데
    사진상의 두께는 많이 부족해 보입니다.
M 관리자 2014.05.17 16:30
홍선생님께서 답을 해주셨으므로.. 첨언만 하겠습니다.

이 것을 기초로 하는 시공사는 없을 것입니다. (우리나라가 이 정도로 막 나가지는 않습니다.)
3 이명래 2014.05.17 18:52
밑창 콘크리트 위에 무근콘크리트를 별도로 타설한 것으로 보여 집니다.

그 위에 철근 콘크리트에 의한 메트 콘크리트를 타설하겠다는 의도는 메트 콘크리트에 소요되는 철근을 아끼겠다는 뜻이 아닌가 합니다.

위 사진을 보면 무근 콘크리트 하부에 밑창 콘크리트가 존재하고 있는 것을 확인할 수 있는데, 동결심도와 구조물의 상재하중 등을 고려한다면 위에서 홍 선생님과 관리자께서 말씀하신 내용과 같이 적정한 기초라고 하기는 어려울 것으로 여겨집니다.