설계/시공관련 질문

보일러 온수관련 질문드립니다.

G 하준아빠 3 676 2023.12.10 19:11

KakaoTalk_20231210_185620242.jpg

 

 

안녕하세요. 저희집 보일러가 현재 사진상의 상태로 배관연결이 되어있습니다.

 

궁금한점은 온수의 경우 2개의 보일러를 병렬로 연결한경우 온수를 사용할때 2개의 보일러가 어떻게 가동되는지 궁금합니다.

 

1층이나 2층 어느곳에서 사용해도 온수는 다 나오는 구조로 보이는데 사용할시 보일러 2대가 동시에 가동되는가해서 입니다. 

 

어디선가 캐스트케이드 라는것을 본거같은데 위 사진처럼 병렬구조로 배관되어있는 경우인것같습니다.

 

1. 1층, 2층 어느곳에서 온수를 사용하여도 보일러 2대가 동시 가동되는지 한쪽이 모자랄경우 배관에서 가까운쪽부터 순차가동 되는지궁금합니다.

 

2. 2대가 동시에 가동되는 경우라면 연비효율적으로 나쁜지 나쁘다면 한쪽은 밸브를 달아 잠궈두는것이 효율적으로 좋은지 궁금합니다.

 

 

 

 


 

Comments

2 이준노 2023.12.10 22:58
그림처럼 연결되어 있는 것이 맞다면, 어디서든 온수를 켜면 두개의 보일러가 동시에 켜질겁니다.
다만, 대부분의 보일러가 온수와 난방을 동시에 하지 않기에, 어느 한 보일러가 난방이 가동중이라면 해당보일러는 그때에는 온수공급을 안해야 하는데(난방우선모드) 그렇게 셋팅되어 있지 않고 어느 한곳이나 두곳이 난방중이라도 온수를 사용하면 둘 다 난방이 꺼지고 온수공급모드로 작동할 것입니다.

효율은 분당 7리터 온수를 쓰나 15리터 온수를 쓰나 두개가 동시에 켜지는 것보다는 한개만 켜지는게 조금이나마 효율은 높을 듯 싶네요.
G 하준아빠 2023.12.11 03:55
그럼 둘중 용량 큰쪽만 온수를 사용하고 작은쪽은 잠궈주는게 좋을까요?
10 잡자재 2023.12.11 11:24
효율에 큰 차이가 있지는 않습니다만 불필요하게 열교환기 2개를 가열시키는 에너지가 들어가고, 과열시 펌프를 작동시킴에 따라 약간의 전기가 소비되게 됩니다.
무엇보다 이준노님이 말씀하신 것처럼 온수 우선순위로 작동되기에 작은 쪽은 잠궈두셔도 사용에 아무런 문제가 없습니다.