설계/시공관련 질문

외벽 300*900*12 타일부착

G 사공 1 284 2023.11.24 12:03

안녕하세요.

 

다가구 주택공사중입니다.

 

외벽에 외단열 eps 후에 메쉬미장하고 타일 부착 계획인데요.

 

원랜 벽돌타일 500*40*14로 부착하려고 했었는데, 큰 타일을 붙이는게 더 예뻐보여서요.

 

300*900*12 되는 타일로 붙여도 괜찮을런지요?

 

보통 큰 판재는 건식으로 시공되는 것 같아서 여쭤봅니다.

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2023.11.27 03:19
안녕하세요.

EPS 크기 600x1200 (가로방향)에 화스너를 장당 4개 이상 박았고, 타일의 뒷면에 요철이 있는 형식을 전제로.. 가능합니다.
다만 타일본드가 대형타일 전용 제품이어야 하고, 점 접착이 아니라 전면 접착 (타일 뒷면 전체에 본드 접착) 방식 + 노치드트라울(골이 있는 쇠흙손)으로 본드를 발라야 합니다.
작은 타일도 전면접착인 것은 같지만 혹시나 해서 노파심에 말씀드렸습니다.

골이 있는 쇠흙손은 아래 영상이 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/KtsN9KuKx2I?si=j_J9hQTyVCg8XN56

다만, 표면의 평활도가 좋지 않아서 전면접착이 불가능하다면 실행해서는 안되고, 타일 크기를 줄여야 합니다.