설계/시공관련 질문

열회수환기장치 설치 시 기밀 관련 질문

1 노란대문집 5 311 2023.11.23 08:46

안녕하세요. 저는 현재 단독주택을 설계중인 건축주 입니다.

난방에너지 절약보다는 실내쾌적성을 위해 열회수환기장치를 설치할 예정이고, 

곧 환기설계를 맡길 예정입니다.

그 전에 궁금한 것이 있어 질문드립니다.

 

저희 집은 주거공간과 준상업공간인 취미실 그리고 차고로 구성됩니다.

주거공간에 열회수환기장치를 설치하고자 합니다.

실내공간 내 주거공간(현관)과 취미실을 연결하는 도어가 고민입니다.

 

기밀터닝도어를 하면 되는데

인테리어 상 안어울려서(준상업공간이다 보니..) 고민이었습니다.

최근 실내도어중에 일반방문보다는 기밀한 

알루미늄문틀 도어를 알게 되어(영림 히든도어 앤 알루미늄문틀/푸시형)

이것으로 주거공간과 취미실을 연결하는 도어를 하면 어떨까 해서입니다.

(외부 창문 및 도어는 독일식 시스템 창호 및 기밀도어로 계획했습니다.) 

 

 물론 위 아래 4미리 정도의 틈이 있어 보입니다.

 다만, 열회수환기장치 설치 시 이것을 감안하여 설치하면 되지않을까?

 그런 고민에서 여쭈어 봅니다.

 

Comments

M 관리자 2023.11.23 13:13
안녕하세요.
올려 주신 도면에서는 현관과 취미실 사이에 문이 보이지 않는데요.. 계단 앞에 바로 설치되어 취미실 쪽으로 열리는 것일까요?
G urban029 2023.11.23 13:34
네 맞습니다. 지금 도면은 시스템창호 TT를 도어로 사용할려고 반영해놓은겁니다.
M 관리자 2023.11.23 15:55
만약 취미실이 외부라면 그리 좋지 못한 결론이고, 주차장과의 사이에 문이 있는 내부공간이라면 말씀하신 제품을 선택하셔도 괜찮습니다.
다만 인증을 받으신 다면, 기밀층 외부의 취미실까지를 범위에 두고 측정이 되어야 할 것 같습니다.
G urban029 2023.11.23 17:03
네 감사합니다. 취미실은 내부공간 입니다. 많은 도움이 되었습니다.
M 관리자 2023.11.23 21:11
감사합니다.