설계/시공관련 질문

지하층 바닥 하중문제와 외벽단열시 xps 부착문의 드립니다

1 김광수 3 4,153 2014.05.08 11:42
지하층 외벽을 xps 100mm+ 50mm를 부착하려는 데 어떤 방식으로 하는게 가장 합리적이고 하자가 발생하지 않을까요? 그리고 지하 1층 지상3층 건물인데 지하층 바닥  단열을 xps 100mm+100mm+500mm매트(콘크리트) 로 하려는데 전체 하중에는 문제가 없을까요?

Comments

M 관리자 2014.05.08 12:41
안녕하세요..

지하층 외벽은 두장을 그냥 덧대시면 됩니다. 그 위에 배수판을 설치하고 나서 나중에 되매우기할 때까지만 붙어 있으면 되므로 접착력 등은 그리 신경쓰지 않으셔도 무방합니다.

기초 형식에 따라 다릅니다만, 지상3층의 건물이고 만약 단열재가 건물하중을 받는 구조방식이라면 하부에는 단열재를 깔면 안됩니다. 하중에 의한 변위가 발생합니다.
지하1층 바닥에 내단열로 하시던가, 지하1층 하부에 피트층이 있다면 피트층 상부에 단열를 보강하셔야 합니다.
G 김광수 2014.05.08 18:57
고맙습니다.많이 배우고 있습니다.
M 관리자 2014.05.08 20:30
넵.. 감사합니다.