15회 실무자 교육 신청한 임준승이라고 합니다.
한국패시브건축협회 덕분에 많은 것을 알게되었고 알아가려 노력하고 있습니다. 이런 기회를 가질 수 있게 해주신 분들께 진심으로 감사드립니다.
질문 드리고 싶은 것은 비드법 보온판 2종3호에 관한 것입니다.
100T + 100T 를 상하좌우 300mm씩 엇갈리게 접합시킨 후 양쪽으로 거푸집 설치하여 내부 120T 철근콘크리트, 외부 30T 몰탈을 시공하려 합니다.
거푸집은 300mm높이로 설치하고 몰탈 및 콘크리트는 소형믹서기로 교반 후 타설하고 일정한 굳기로 경화되면 다음 단을 설치 후 타설하는 식으로 벽체를 높이려고 합니다.
비드법 보온판은 일정한 간격으로 타공 후 타공면이 만나게 전용본드로 접합하고 전산볼트로 임시 체결 후 본드가 굳고나면 전산볼트를 빼고 실리콘 백업재로 구멍을 막으려 합니다.
실리콘 백업재로 구멍을 막을 때 외부로 10mm 내부로 60mm 돌출되게 해서 몰탈, 콘크리트와 접착력을 높이려고 합니다.
이렇게 했을때 비드법 단열재의 단열 성능에 문제는 없는 지(몰탈 및 콘크리트 타설시 수분침투)와 외부 마감으로 몰탈 타설이 적합한지 궁금합니다.
몰탈 타설 전 비드법 보온판 외측에 외단열미장공법 처럼 매쉬를 시공하고 방습층을 형성해야 할까요?
질문이.. 이 구조로 몇 층까지 가능 또는 시공하실 예정이신지요?
일단 구조는 구조기술사와 협의를 해야 하실 부분이라 언급은 생략하구요..
기타 수분 등의 문제는 없어 보입니다.
다만, 마지막에 언급하신.. 외벽 몰탈의 탈락과 관련해서는 .. 저희도 같은 의견입니다. 특히 30mm 몰탈의 두께로 볼 때, 일반적인 유리섬유메쉬 마감도 무리로 보여집니다.
이 부분에 대해서는 기존의 약 15mm 두께 정도로 마감이 되어 왔던, 모노쿠쉬 등과 같은 미장마감의 디테일을 참고하실 필요가 있어 보입니다.
그리고, 방습층은 필요없습니다.