폼 단열재
G 김 설계 (173.♡.231.237)
5
6,417
2012.10.25 07:04
좋은 자료에 항상감사드립니다. 외국에서 설계일하고있읍니다. 한국에 200여평돼는 다가구 주택을 설계중인데 일부벽체는 EIFS방식으로 일부벽은 closed cell foam insulation으로 단열을했으면 좋겠읍니다. 국내에 CLOSED CELL FOAM INSULATION이 상용하고 있읍니까? 있다면 연락처를 제공해주시면 많은 도움이 될것 같읍니다. 또 이런 경우 열교의 처리를 어떻게 하는것이 최선의 방법일까요.
미리 감사드리면서...
CLOSED CELL FOAM INSULATION 중에서 보드 형식이 있고, 스프레이 형식이 있는데, 어떤 것이 필요하시지 모르겠으나, 만약 보드 형식이라면 국내에서 압출법단열재가 모두 CLOSED CELL FOAM INSULATION입니다. 그리고, 스프레이식이라면 폴리우레탄폼이 CLOSED CELL FOAM INSULATION입니다. 두 개 다 어떤 현장에서든 쉽게 구매가 가능하므로, 연락처는 따로 드릴 필요가 없을 듯 해서 생략하겠습니다.
결국 EIFS와 CLOSED CELL FOAM INSULATION(내단열일 경우)이 만나는 곳의 열교가 문제일 것인데요.
열교는 특별한 방법이 없습니다. 그저 단열재가 1미터 정도 겹치게끔 시공하는 것이 최선일 것으로 보입니다.
감사합니다.
그리고, 100mm 공간에 실질적으로 얼마의 두께를 충진할 수 있는지도,, 선충진인지 후충진인지에 따라 다릅니다. 검토해 보셔야 할 듯 합니다.
감사합니다.
도면이 없어 상상하기는 어렵지만, 단열이라는 것이 상식수준에서 이루어지기 때문에 내단열을 적절히 활용하면 잘 될 것이라 판단합니다.