설계/시공관련 질문

역전지붕 위 높은 태양광 설치 문의

G 피어 4 607 2023.12.08 10:51

안녕하세요, 건전한 건축문화를 위한 노고에 감사드립니다.

 

다세대주택 콘크리트 골조가 완성된 상태에서 기존 설계는 벽면 외단열 + 평지붕 내단열로 되어 있었으나, 역전지붕으로 변경할 지 고민 중에 있습니다.

다만, 기존 설계에 태양광이 3m 높이로 지붕처럼 만들어 통행가능하도록 설계돼 있습니다.(모듈 8장 정도 설치)

그러다보니 베이스플레이트 및 케미컬앵커를 이용하여 구조체에 고정하라고 되어 있는데요,

콘크리트 패드를 역전방수 전에 설치하려니 그만큼 단열의 공백이 발생해서 안 될 것 같고,

그렇다고 케미컬앵커를 매우 길게 빼서 베이스플레이트를 쇄석 위에 설치하는 게 실질적으로 가능한 건지 감이 잘 안 잡힙니다.

 

베이스플레이트를 사용하게 되면 결국 단열재 상부에 쇄석이 아닌 무근 콘크리트를 쳐야 하는지, 

아니면 3m 높이로 설치하더라도 쇄석 위에 각파이프를 짜고 경계석을 올려 놓아도 될 지 등 여러모로 고민입니다.

좋은 방법이 있을까요?

Comments

M 관리자 2023.12.09 12:30
안녕하세요.

이 경우는 단열재 위에 무근콘크리트로 태양광패널 고정을 위한 매트를 타설해야 합니다.
이 매트콘크리트의 자중으로 버티는 구조가 되어야 하거든요.

다만 전체 지붕에 타설할 필요는 없고, 태양광 구조물에 걸리는 풍압을 계산하여, 그 하중에 버틸 수 있는 크기면 됩니다.

즉, 단열재 - PE필름 - 필요크기와 두께로 매트 타설 - 나머지 면적은 부직포+쇄석으로 마감이 되는 형식입니다.
대개의 경우, 태양광 구조물을 지지하는 기둥 하부에 매트를 구성합니다. 즉 다리가 4개면 매트콘크리트도 4개로 나누어 타설이 되게 됩니다.

3미터 높이면 풍압이 제법 되기에, 말씀하신 것과 같이 경계석으로는 무리입니다.
M 관리자 2023.12.09 12:30
완공되면 아래와 같습니다.
G 피어 2023.12.11 09:53
사진까지 보게 되어 명쾌하게 정리가 되었습니다. 감사드립니다!
M 관리자 2023.12.12 13:26
감사합니다.