설계/시공관련 질문

목조주택 신축건물 몰딩 벌어짐 문의드립니다.

1 재호 2 510 2023.11.29 10:31

내장작업할때 틈거의없이 잘 맞춰서 몰딩을 붙였는데요 

 

몇주 지나니깐 몰딩이 1~2미리씩 들뜨고틈새가 보여서 흉한데요 왜그런거인가요?

 

내부는 내부용 osb 1p  석고보드1p 입니다  합판은 못으로 고정 석고는422 시공

 

목조수축팽창에의해서 날씨가변할때 벌어지는건가요??  아니면 타카시공이 문제일까요?

원인과 해결방법을 알고싶습니다.

Comments

15 허수할범 2023.11.29 11:27
온도변화에 따른 목구조와 몰딩 간의 이완수축 정도가 차이나서 그럴 겁니다.
몰딩끼리 접하는 양쪽 끝 부분에 접착제를 도포하고
접화는 면을 각각 45°로 절단하여 서로 어긋나게 만나게 한 후 서로 만나는 부분을
실타카로 고정하시면 약간의 벌어짐은 표시가 덜 날겁니다.
M 관리자 2023.11.29 23:47
구조형식이 궁금합니다만...
목조주택이라면...
목자재, 특히 OSB의 함수율이 높았던 경우에도 유사한 벌어짐이 있습니다. 구조체가 비를 맞은 후 건조가 덜 된 경우도 있습니다.
다만 이를 미리 체크하기는 함수율측정기가 필요하므로, 쉽지는 않습니다.