설계/시공관련 질문

슁글 지붕 공사시 단열재 다음에 바로 합판이 와야 하는 거 아닌지요?

G 아싸뵹 4 730 2023.11.23 17:31

구조체 - 단열재 - 투습방수지 - 세로각재(통기층) - 내수합판 - 방수시트 - 아스팔트슁글

 

보통, 이렇게 시공되는 것 같습니다만,

 

단열재를 만약 글라스울이나 미네랄울로 채워넣는다고 하면, 그 바로 다음에는 합판으로 뒤를 막아줘야 채워넣을 수 있는 거 아닌가요??

 

투습방수지가 그 다음에 오고, 거기다가 세로각재까지 오면, 투습방수지 뒤는 완전 붕 떠 있는 상태잖아요?

그런 상태인데 단열재를 어떻게 넣어요??


 

 

Comments

G 아싸뵹 2023.11.23 20:38
빼 먹은 게 있어서요...

서까래(단열재충진) - 합판 - 투습방수지 - 세로각재(통기층) - 합판 - 방수시트 - 슁글

이렇게 해야 되는 거 아닌가요??
M 관리자 2023.11.23 21:22
여기서 사용되는 단열재는 24kg/m3 이상의 정상밀도 글라스울이라서 뒤가 떠 있어도 괜찮습니다. 상당히 빡빡하게 껴지기 때문입니다. 그리고 실제로는 떠있지 않고 실내의 (가변형)방습층이 막고 있기도 하고요.
G 아싸뵹 2023.11.24 11:37
아 그렇구나! 드디어 궁금증이 해소되었습니다. 감사합니다.
한가지 질문이 더 있는데요?

레인스크린 및 통기 각재는 반드시 방무목으로 사용해야 하나요??
M 관리자 2023.11.27 03:09
그렇지는 않습니다.
다만 치수와 디테일에 따라 다릅니다. 통기층(레인스크린 포함)의 폭이.. 벽은 25mm, 지붕은 40mm 이상이면 건조 속도가 충분하기에 방무복이 필요충분 조건은 아닙니다.