중부지방에서 이중창 플라스틱(pvc) 프레임에 유리 열관류율 기준 알고싶네요
공동주택이라 1.5이하가 기준인데 별표4에는 16이상 일반복층창인경우 2.7로 되어있네요
아르곤주입+로이유리(소프트코팅)이 16이상일경우에 1.8이구요
질문요지
1.이중창일경우 일반복층창의 열관류율값인 2.7의 절반인 1.35로 계산되어도 되는지요?
2.일반복층창이 이중창을 의미하는것인가요?
별표4의 주2)를 보면 복층창은 단창 + 단창 이라고 명시되어 있습니다.
3.중부지방에서 플라스틱 이중창 창틀 적용시 에너지 기준(1.5이하)에 적합한 유리 스펙은 무엇인가요?
모든 창호는 해당 시험성적서를 확인해 보시는 것이 가장 맞는 방법이오나..
1.이중창일경우 일반복층창의 열관류율값인 2.7의 절반인 1.35로 계산되어도 되는지요?
>>> 그렇지는 않습니다만, 최근 제품을 보면.. 엇비슷하긴 합니다.
2.일반복층창이 이중창을 의미하는것인가요?
별표4의 주2)를 보면 복층창은 단창 + 단창 이라고 명시되어 있습니다.
>>> 아닙니다. 표에 나와 있는 것으로 볼 때는.. 사중창이 복층유리이중창입니다.
3.중부지방에서 플라스틱 이중창 창틀 적용시 에너지 기준(1.5이하)에 적합한 유리 스펙은 무엇인가요?
>>> 18mm+18mm (로이코팅) 정도입니다.
답이 되었는지 모르겠습니다. ─..─;;;
감사합니다.