설계/시공관련 질문

외단열 시공방법 문의

G 김대현 4 3,088 2015.06.16 13:04
단독 주택 외단열 고민하는 1인입니다.
열반사 단열재-공기층(각재틀)-스티로폼-시멘트 사이딩
이렇게 생각하고 있는데요. 맞는 방법인지?
맞다면 인터넷을 보면 열반사 단열재를 붙히고 공기층(각재틀) 만든 부분에 스티로폼을 잘라서 넣던데요
이렇게 되면 공기층을 확보하지 못하는거 아닌가요?
아니면 각재틀에 맞춰서 넣는게 아니고 자르지 않고 각재틀 위에 붙히는 것인지 궁금합니다.

아니면 이것 자체가 틀린생각인지요?

인터넷 자료만  찾아본 자료라 잘못된점 알려주시면 좋은 자료가 될것같습니다.

Comments

M 관리자 2015.06.16 21:29
안녕하세요..
하루종일 외근이라 답이 늦었습니다. 죄송합니다.

목조주택이 아니라는 전제하에...

"네!!!" 잘못된 방법입니다.
일단 "열반사단열재"는 빼 주시구요.. 일반 단열재로만 단열을 하시는 것이 맞습니다.
그리고 외부 단열을 하는 경우에는 아래 링크의 제품을 활용하시는 것이 최선입니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_07

이러면 불필요한 각상없이도 외단열이 가능합니다.
감사합니다.
G 김대현 2015.06.16 22:23
링크 부분 잘 보았습니다. 참고 하겠습니다.

위 글에서 하나만더 물어보겠습니다. 열반사 단열재를 빼라고 하셨는데요.? 인터넷자료보면 대부분 열반사단열재를 쓰던데요..다들 잘못하고 있는건가요?

그러면
스티로폼-각재-시멘트사이딩 형태가 되는건가요?? 스티로폼으로 한다면 참고로 여기는 제주도 인데요 몇 mm정도로 하면 적당할런지요...

자꾸. 물어보기만 해서 죄송합니다.
M 관리자 2015.06.17 14:44
네.. 그건 그렇게 하는 것이 (성능과 무관하게) 가장 싸기 때문입니다.

제주도는 비드법2종3호를 사용한다면.. 80mm 두께가 법적 두께입니다. 물론 이보다 더 하시면 좋구요..
각재를 먼저 대고, 그 사이를 단열재로 채우는 방식이 될 겁니다. 각재는 단열성능이 떨어지니.. 사용을 최소화하고, 열교가 발생하지 않도록 해야 하는데..
아마도 담당 건축사께서 잘 대처해 주시리라 믿습니다.

질문은 아무리 많아도 상관없사오니, 언제든 올려 주세요..
감사합니다.
G 김대현 2015.06.17 15:10
많은 도움 되었습니다. 감사합니다.~~