설계/시공관련 질문

1층 상가의 바닥 단열외

1 큰나무 4 6,546 2014.02.05 23:23
좋은 정보 항상 감사합니다.
RC조, 4층 상가주택
 
1. 1층 상가부분의 단열 (바닥과 벽체등)
   - 자료실에서 볼 수 있는 기초 단열 자료들은 1층이 주택일 때 단열법이 소개된 것으로 보입니다.
   1층이 상가일 때도 기초에 XPS로 외단열하고 상가 바닥에도 단열재를 넣어야 하는 것인지요?
(단열재가 필요하다면 종류와 강도는 어떤 것으로....)
   또한 상가는 주로 창호가 들어가기 때문에 기둥만 세우는부분이 있는데 이 기둥에도 외단열재를 붙이는 시공현장과 생략하는 현장이 있습니다. 어떤 방법이 좋은가요?
 
2. 2층부터 4층은 주택으로 시공되는데, 경량기포와 비드법 2종 2호 중에 어느 것이 더 좋은지요...
그리고 두께는 얼마나 되는 것(또는 얼마로)으로 하는 것이 좋을까요?
 
협회 사이트를 통해 계속 공부중인데 궁금한 것은 자꾸 생기네요...
고맙습니다.....
 

Comments

M 관리자 2014.02.06 13:26
안녕하세요

1. 지상 4층이라면 하중을 받는 기초 하부에 단열재를 깔 수는 없습니다.
가장 추천해 드리는 것은 주택처럼 바닥몰탈과 기초슬라브 사이에 XPS단열재를 사용하는 것인데.. 자잘한 디테일 등이 받쳐 주어야 하므로, 설계하시는 건축사의 몫일 듯 싶습니다.
기둥 외부에 단열재를 누락하는 것은 불법입니다. 대게 그냥 넘어가는 경우가 많은데.. 엄밀히 해서는 안되는 행위입니다.

2. 주택하부는 당연히 단열재를 사용하는 것이 맞습니다. 경량기포는 단열재가 발달하기 전에 사용하던 방법입니다.

전체 적인 것은 아래 글을 참조하시면 도움이 되시리라 생각듭니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=1360

감사합니다.
1 큰나무 2014.02.06 13:51
답변감사합니다. ^^
1. 추가로 두 번째 질문의 단열재 종류는 비드법 2종 2호로 하면 되는 것은 맞는지요?
그리고 두께는 몇 mm를 추천하시...**
2. 링크된 자료를 보면 내단열은 피하는 것이 목표라고 알려주고, 협회 사이트를 통해 보통 콘크리트 면에 미장하고 벽지 또는 페인트로 마감하는 것으로 이해하고 있습니다. 그런데 현장에서는 각재를 대고 석고를 친 후에 벽지등을 마감하는 경우가 많더군요. 일반 현장에서 불필요한 공정을 하고 있다고 봐야 할지요?
M 관리자 2014.02.07 00:29
1. 저희는 100mm를 권해드리는데, 최소 75mm 이상이면 될 듯 합니다.
비드법1종1호,2호 또는 2종2호나 압출법단열재 중 하나를 사용하시면 됩니다. 다만, 단열재위에 PE비닐을 반드시 까셔야 합니다. (1종, 2종의 구분은 사실 거의 무의미합니다.)

2. 현장에서 석고보드를 사용하는 것은 시공이 용이하기 때문입니다. 그게 시간이 흘러 거의 표준처럼 굳어져 버린 것이구요. 고급 미장공이 점차 사라져 가는 것 때문이기도 합니다. 석고는 미장에 비하면 그리 높은 기술수준을 요구하지 않거든요..
실내면적, 지구적 재료의 절약, 축열, 하자파악의 용이성 등 가능하다면 석고보드마감없이 처리되는 것이 좋습니다.
그러나, 그러려면 전선이나, 기타 벽속으로 들어가는 모든 것의 사전 계획과 설계가 잘 이루어져야 합니다. (석고는 설계가 제대로 되지 않아 빠진 것이 있다고 하더라도 석고 뒤로 마음대로 보낼 수 있기 때문에....)

감사합니다.
1 큰나무 2014.02.07 13:04
궁금한 사항이 모두 해결되었습니다. 정말 감사합니다. ^^