설계/시공관련 질문
경질폼 + 타이벡 + 외단열 + 벽돌타일시 레인스크린 필수?
G Jay | 댓글 3
안녕하세요. 협회에서 많은 도움 받고 있습니다. 경량목구조로 시공중이며 경질폼 + 타이벡 + 외단열 + 벽돌타일 마감 계획입니다. 이 경우 레인스크린은 필수인가요??? 안 하면 어떻게 될까요?
엑셀 난방배관의 조인트 부위
1 도레기 | 댓글 1
안녕하세요. 의문사항이 생겨 답을 구합니다. 6평 원룸 건물을 시공 중인데(보일러실 따로 있음) 보일러실과 세대 내부에 골조 내부에 CD관 - 엑셀배관 이중관을 묻어놓고 양끝을 조인해서 난방배관을 깐다고 합니다. 방이 작으니 분배기가 따로 필요 없는 건 알겠는데, 이렇게 되면 엑셀 조인… 더보기
목조주택 전기 타공 관련 질문입니다.
G 신듈러 | 댓글 4
목조주택 타공관련해서 궁금해서 질문합니다. 현재 올린 사진은 2층주택 1층 장선부분( 2 x 10) 해당합니다. 많은 타공으로 인해 구조재 찢어짐 방지 하려는데 좋은 방법이 없을까요? 그리고 타공이 너무 밑으로 내려와서 구조재가 하중을 받으면 찢어지지 않을까 걱정됩니다. ps. 저는 2… 더보기
콘센트 교체 전선 쇼트 문의드립니다
G 전선연결궁금 | 댓글 7
안녕하세요 이번에 콘센트를 교체하게 되었는데 계속 쇼트가 나서 차단기가 펑하고 내려가더라구요;; 초록색 선 한개와 검정색 선 한개는 안방콘센트에서 연결되어있구요 나머지 두 선은 어디선가 벽을 타고 내려온 선 같습니다 초록색이 접지선인줄 알고 꽂았을때는 안방 전원이 연결이 안되고 두번째 … 더보기
모임지붕의 정의가 궁금합니다.
G 주다제 | 댓글 3
안녕하세요 LH 단독주택분양지구에서 건축 설계중에 있습니다. 1). 설계를 하다 보니 고시에 1.건축예정지가 특화용단독주택용지로 지붕은 경사지붕(모임지붕)을 원칙으로 한다 2.경사지붕의 구배는 10분의 3이상 10분의 7이하가 되도록 한다 2면만 만나면 된다고 생각하고 설계했는데 허가부… 더보기
지하층 인테리어 공사(목공)시, 벽체와 약간 틈을 주는 게 좋을까요?
2 데이빛 | 댓글 39
안녕하세요. 지하 인테리어 (목공) 작업을 할 예정입니다. 지상층의 경우..외벽에 직접 면하는 벽에는 가급적 붙박이장 같은 가구를 설치하지 않는게 좋다고 들었어요. 설치할 경우엔 약간 이격을 시켜서 겨울에 내부 따뜻한 기운이 골고루 퍼지도록해야, 결로 발생을 예방할 수 있다고 들었습니다… 더보기
현재 지붕이 슁글인데 덧씌우려고 합니다.
G 솔숲 | 댓글 1
안녕하세요. 현재 사진에서 보는 바와 같이 단독주택 지붕아스팔트슁글로되어있는 지붕에 바로 칼라강판으로 지붕을 덧씌우려고 생각하고 있습니다. 1. 슁글위에 바로 방수시트 덮고 바로 칼라강판(피스비노출)으로 덮으려는데 시공상 문제가 없을련지요? 2. 또 하나 코너 쪽 단열재 스타코 마감되어… 더보기
지하층 외방수 디테일 중 단열재 두께가 궁금합니다
G 아키드림 | 댓글 3
항상 좋은 자료 감사합니다. 협의 사이트 및 유튜브 자료를 참고하여 지하층 외방수 시공을 하려고 합니다. 지하층 골조 공사 후 마침 외방수를 할 수 있는 공간이 충분하여 이번에 적용해보려고 하는데 말씀해주신 내용중에 단열재 2겹이라는 부분이 있는데 XPS 단열재라는건 인식은 했는데 단열… 더보기
매립수전 벽을 까내지 않고 가능할까요?
G 황카 | 댓글 9
안녕하세요 매립수전 시공 관련 질문 하나 드리려고 합니다 매립수전을 하고 싶은데 유튜브랑 여러군데 찾아보니까 보통 콘크리트 벽을 까내서 매립 -> 방수 이런식으로 하던데 벽을 까내면 울퉁불퉁 난장판에다가 매립수전 제품 + 그 난장판 바탕면에 방수가 제대로 될까 걱정이 됩니다 벽을 … 더보기
[목조 외벽] 가성비 좋은 대안 1~2개를 추천바랍니다..
1 지니맘 | 댓글 1
외벽체구성에서 구성 베이스가 아래와 같다면 (실내에서 실외순) 합지-석고보드-스터드+글라스울- OSB-타이벡-세로각상-시멘트사이딩 다음중 한두가지를 추가 또는 대체한다면 상대적으로 더 돈값을 한다고 볼 수 있을까요? 아래중 가성비 좋은 대안 1~2개를 추천바랍니다.. 1.설비층 각상 추… 더보기
엘리베이터 교체에 관하여 문의드립니다.
G 엘리베이터 | 댓글 1
엘리베이터 교체에 관하여 문의드립니다. 현재는 1층 임대부에서 탑승하여 나머지 층 임대부 같은 방향으로 내리는 구조인 엘리베이터입니다. 외부를 0층이라고 한다면, 0층 외부에서 탑승가능한 관통형 엘리베이터를 설치하지 않은게 매우 잘못된 선택이었는데요. 추후 관통형 엘리베이터로 변경하고자… 더보기
창호에서 누수가 생기는 원인에 대해 문의드립니다.
G 건축주 | 댓글 1
안녕하세요~!! 평소 많은 글 정독하고 도움받고 있습니다. 집을 짓기 위해 알아보던 중 최근 컨택했던 많은 수의 건축하시는 분들이 창이 골조보다 많이 나오면 안된다// 창대석을 안 대서 창호 주위 누수가 많이 생긴다는 이야기를 하시는데요. 창대석을 시공해도 창호 주위나 적어도 창호 상부… 더보기
누수 질문
G 화장실누수 | 댓글 1
집 인테리어중 온수 배관 누수가 발견되었는대요 온수배관 압이 떨어지는대 위치를 찾지 못했습니다. 화장실 철거중 엑셀배관 손상이있어서 배관을 새로 연결완료한 상태이고 화장실 방수와 타일 작업을 해야하는대 누수위치가 화장실인지 확인 후 화장실 리모델링을 해야하는대 혹시 화장실 입구에서 엑셀… 더보기
역전지붕 시공 가능한 협회 회원사 있나요?
G 여사옹 | 댓글 1
안녕하세요 2층 단독주택입니다. 샤시 한군데 윗부분(골조와 샤시가 만나는 부분)에서 누수가 있습니다. 외부 마감은 석재인데 이 경우는 석재와 단열재 외부에서 철거하고 샷시 방수 후에 다시 마감하면 되는건가요? 옥상에서도 누수가 좀 있는데 이 참에 역전지붕으로 시공하고자 하는데 협회 협력… 더보기
화장실 이중배수 시공 문의 (RC조, 이미 골조작업이 된 경우)
G 지음 | 댓글 9
안녕하세요. 이중 배수와 관련하여 답을 구할 수 없어 문의를 드립니다. 글이 길어서 죄송합니다. 아무리 찾았어도 방법을 못 찾아서요. ㅠ.ㅠ <현재 상황> 1. 철콘 신축, 골조 완성, 단층 구조 2. 화장실 방수를 하려는 상황 3. 이미 골조가 완성된 상태에서 이중배수를 어… 더보기
내력벽인지 비내력벽인지 알 수 있나요?
G 모범학생 | 댓글 1
왼쪽이 원래 평면도입니다. 오른쪽에서 빨,주,노,초,파란색 표시한 벽 중에 허물수 있는 비내력벽이 있나요?
아연도각관을 이용한 건식벽체 구성 문의
G 건축 | 댓글 8
안녕하세요, 현재 소규모 야외공중화장실을 설계중입니다. 이미지와 같이 아연도각관을 사용하여 건식공법으로 진행하려고 계획하고 있습니다. 대략적인 외벽구성은, 외장재 - 방수층?/방습층?/X - THK12 OSB합판 - 글라스울 + C-스터드 - THK12 OSB합판 - THK9.5 석고보… 더보기
바닥난방을 하는 바닥의 단열재 설치 기준에서..
G 설계새싹 | 댓글 3
안녕하세요. 바닥난방을 하는 바닥의 단열재 설치 기준에서 질문이 있습니다. 테라스가 있는 오피스텔 설계 중이며 바닥 난방을 하는 구간에서 난방열이 하부로 손실되는 것을 방지하기 위해 슬라브 상부로 단열재가 설치되어야하는데, 외기와 접하는 부분이 불규칙적으로 생기다 보니 상부 단열재의 단… 더보기
타일 부착 세면대 시공시 욕실 벽 방수 안깨지나요?
G 황카 | 댓글 3
안녕하세요 질문이 있습니다 욕실 전체에 제대로 된 방수를 한 상태에서 타일 부착용 세면대를 설치하려면 세면대를 받쳐줄 금속틀이 벽에 설치돼야하는데 금속틀을 벽에 설치하면 벽에 앵커(?)가 뚫려야 하잖아요 그럼 방수층을 뚫고 콘크리트벽이나 조적벽에 고정될텐데 방수층이 깨지지 않나요? 금속… 더보기
지붕 경사도가 약 7도정도 되는데, 지붕재를 뭘로 하면 좋을까요?
G 아싸맨 | 댓글 3
아스팔트 슁글은 불가능한 것 같고... 롤슁글은 가능 할까요? 아님 리얼징크? 비는 안 새야 하는데요...
아이소핑크 단열
G 단열 시공 | 댓글 4
단열 아이소핑크후 석고보드 마감할때 아이소핑크 부착후 다루끼를 꼭 해야하나요?? 다루끼 후에 석고보드를 할시 벽두께가 더 나오게 되는데 아이소핑크 위에 바로 석고보드를 폼본드 같은걸로 부착하면 덜 나올것 같아서요 다루끼를 한뒤 부착하는게 더 나은건지 시공방법 문의드립니다.
단열관련 질문드립니다.
G 우엉 | 댓글 2
안녕하세요, 혹시 건축비를 아끼기위해 바닥 판넬위에 각파이프를 쓰지 않고 공기층을 두지 않고 마감 샌드위치 판넬을바로 붙여 시공해도 두꺼운 판넬 하나로 시공하는 것보단 단열성능이 있을까요? 감사합니다.
누수 압력테스트
G 누수압력테스트 | 댓글 4
누수 압력테스트를 할때 압력을 4에 걸어놓았으면 누수없을시 전혀 움직이지않나요?? 10분정도에 두고봤을때 작은 눈금 하나정도 내려갈수는 있다고하셔서 여쭤봅니다 압력이 작은눈금하나정도는 누수없이도 압이빠지나요??
발수제 관련 질문있습니다.
G ㅇㅇ | 댓글 2
발수제를 한번 바르기 시작하면 계속 주기적으로 발라줘야 한다는 설명을 보았는데요. 1. 실리콘때문이라는 것만 이해했는데 정확히 어떤 이유때문인지 그 이유가 궁금합니다. 2. 그리고, 실리콘이 문제라면 실리콘이 함유된 몰탈(매지용 몰탈)역시 벽돌에 어떠한 영향을 주는 것일까요? 집이 구축… 더보기