한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
목조주택 벽체구성 및 열관류율
G
낙지탕탕이
(220.♡.25.56)
2
5,060
2015.08.07 14:18
2x8스터드에 24k글라스울을 채우는데
벽체 전체를 채울수 있는것인가요? (185mm라고 표기는 해놓았습니다만...잘모르겠네요)
현재 계획한대로 벽체 열관류율을 계산해보았는데요...
어떤점이 부족한지 아낌없는 조언 부탁드립니다....
출력
Comments
M
관리자
2015.08.08 09:27
14.♡.80.6
안녕하세요..
현재의 정보로 부족한 점을 말씀드리는 것은 어렵구요..
목구조는 목재스터드가 일정한 간격으로 벽체 속에 배열되어야 하므로, 다열재로 전체가 채워지지는 못합니다.
그러므로, 이를 포함하여 계산하실 수 있도록 프로그램을 만들어 놓은 것입니다.
그러나, 법적으로는 목재 스터드에 의한 손실을 따지지 않으므로 계산하신 결과가 법적 열관류율로 인정받으실 수 있습니다.
아래 그림은 이 스터드를 넣고 계산한 결과입니다.
안녕하세요.. 현재의 정보로 부족한 점을 말씀드리는 것은 어렵구요.. 목구조는 목재스터드가 일정한 간격으로 벽체 속에 배열되어야 하므로, 다열재로 전체가 채워지지는 못합니다. 그러므로, 이를 포함하여 계산하실 수 있도록 프로그램을 만들어 놓은 것입니다. 그러나, 법적으로는 목재 스터드에 의한 손실을 따지지 않으므로 계산하신 결과가 법적 열관류율로 인정받으실 수 있습니다. 아래 그림은 이 스터드를 넣고 계산한 결과입니다.
M
관리자
2015.08.08 09:29
14.♡.80.6
또한 저희 협회는 공기층을 기준으로 그 외부에 있는 재료는 계산에서 제외하고 있습니다.
이는 우리나라의 법적 기준은 아니나, 물리적으로 그렇게 계산되는 것이 맞기 때문입니다.
그러므로 적삼목사이딩과 통기층까지를 제외한 결과는 다음과 같습니다.
또한 저희 협회는 공기층을 기준으로 그 외부에 있는 재료는 계산에서 제외하고 있습니다. 이는 우리나라의 법적 기준은 아니나, 물리적으로 그렇게 계산되는 것이 맞기 때문입니다. 그러므로 적삼목사이딩과 통기층까지를 제외한 결과는 다음과 같습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
현재의 정보로 부족한 점을 말씀드리는 것은 어렵구요..
목구조는 목재스터드가 일정한 간격으로 벽체 속에 배열되어야 하므로, 다열재로 전체가 채워지지는 못합니다.
그러므로, 이를 포함하여 계산하실 수 있도록 프로그램을 만들어 놓은 것입니다.
그러나, 법적으로는 목재 스터드에 의한 손실을 따지지 않으므로 계산하신 결과가 법적 열관류율로 인정받으실 수 있습니다.
아래 그림은 이 스터드를 넣고 계산한 결과입니다.
이는 우리나라의 법적 기준은 아니나, 물리적으로 그렇게 계산되는 것이 맞기 때문입니다.
그러므로 적삼목사이딩과 통기층까지를 제외한 결과는 다음과 같습니다.