2x8스터드에 24k글라스울을 채우는데
벽체 전체를 채울수 있는것인가요? (185mm라고 표기는 해놓았습니다만...잘모르겠네요)
현재 계획한대로 벽체 열관류율을 계산해보았는데요...
어떤점이 부족한지 아낌없는 조언 부탁드립니다....

Comments

M 관리자 2015.08.08 09:27
안녕하세요..

현재의 정보로 부족한 점을 말씀드리는 것은 어렵구요..
목구조는 목재스터드가 일정한 간격으로 벽체 속에 배열되어야 하므로, 다열재로 전체가 채워지지는 못합니다.
그러므로, 이를 포함하여 계산하실 수 있도록 프로그램을 만들어 놓은 것입니다.

그러나, 법적으로는 목재 스터드에 의한 손실을 따지지 않으므로 계산하신 결과가 법적 열관류율로 인정받으실 수 있습니다.

아래 그림은 이 스터드를 넣고 계산한 결과입니다.
M 관리자 2015.08.08 09:29
또한 저희 협회는 공기층을 기준으로 그 외부에 있는 재료는 계산에서 제외하고 있습니다.
이는 우리나라의 법적 기준은 아니나, 물리적으로 그렇게 계산되는 것이 맞기 때문입니다.
그러므로 적삼목사이딩과 통기층까지를 제외한 결과는 다음과 같습니다.