설계/시공관련 질문

공동주택 단열..

1 찰새 5 3,930 2013.11.20 19:13
안녕하세요..
공동주택 2층에거주중인데요..
아래층이 피로티라 너무 춥습니다.. 건축법(2008년) 기준으로 피로티슬라브 단열을하한것 같습니다.. 건축법상 최소한에 단열인셈입니다.
전면은 대리석시공이구요.나머지 ㄷ자는 60미리 스티로폼 시공인듯합니다..

서론이 너무 길었구요..
내부단열을 직접 하고싶어서 질문올립니다

석고 단열도 안된 상태인대요
벽지위에 간단하게 열반사 단열재나. 아이소핑크 등을 시공하려고 고민중입니다(미관은 고려하지않고있습니다)
근데 시공하면 곰팡이가 생길까봐 우려가 됩니다


바닥에는 카펫을 깔고 생활중입니다..
창문유리에는 단열 뾱뾱이도  붙였습니다
최소비용으로 집을 1도라도 높이고싶습니다..
아이가있어서 걱정이많이되네요 ㅠㅠ
연비좋은 집 직접 만들고싶네요^^

Comments

M 관리자 2013.11.20 22:36
그게.. 내벽의 석고보드 위에 그냥 붙이신다는 말씀이신지요?
1 찰새 2013.11.21 11:55
내벽에 석고보드도 시공도 안된상대구요
미장에 벽지마감입니다..
M 관리자 2013.11.21 12:25
네 그럼 더 좋네요.

벽지는 깨끗이 제거하시고, 단열재를 벽체 붙이실 때는, 군데군데 접착몰탈을 바르지 마시고 전면적으로 도포해서 바르십시요..
그리고 그 위에 방화성능 때문에 석고보드 마감을 하셔야 하는데.. 아마도 안하실 듯 합니다.

그러면 단열재의 종류에 제약을 받는데.. 따뜻함도 중요하지만 내화성능이 더 중요하기 때문입니다. 확율이 낮을 뿐이지 피해가 비교가 되지 않기 때문입니다.

불연단열재를 사용하셔야 하는데.. 이 역시 방습층 형성과 석고보드마감을 해야 합니다.

선택할 수 있는 것이 거의 없긴 한데.. 두가지가 가능할 것 같습니다.

마감에 신경을 쓰지 않으신다면, 현재 난연2급을 받은 단열재 중에 표면에 부직포같은 것이 붙어서 생산되는 제품이 있습니다. (생산과정에 자연스럽게 붙어 있는 단열재입니다.)

1. PIR 보드 (폴리우레탄-PUR-과 외관은 완전히 같으므로 주의요망)
2. 페놀폼보드

둘 중에 하나로 설치하시면 난연2급이므로 벽지만 발라서 (물론 보기 좋지 않겠지만..) 사용하실 수 있으실 것입니다.

# 난연2급의 의미가 불이 붙지 않느다는 뜻이 결코 아닙니다. 잘 붙습니다.
불이 붙되 약 8분~9분 정도 피난할 여유가 있다는 의미에 불과합니다. 그러므로 신중히 선택하시길 바랍니다.

감사합니다.
1 찰새 2013.11.21 12:28
감사드립니다^^
추운날씨에 답글만으로도 다뜻해지네요^^
M 관리자 2013.11.21 12:40
네. 감사합니다.

아무쪼록 잘 마무리하셔서 조금이라도 나은 겨울보내시길 기원하겠습니다.