열관류율 적용범위
G 김병규 (119.♡.185.9)
1
6,694
2013.11.07 10:18
수고 많으십니다.
건설회사에서 시공을 담당하는 사람입니다.
이번 현장이 관류율에 따라 창 및 문이 2,400/m2*k 이하로 시공 적용되어있습니다.
창호가 하이샤시120mm(플라스틱,시스템창호 아님)로 표기가 되어있는데 문제는 24mm 복층유리로 시공이라
창틀 바에 적용이 불가합니다(16mm는 가능) 이에 유리를 로이유리나 일반복층 16mm로 가능한지 여부와
하이샤시 바를 칼라알미늄 바로 대체 가능한지 아님 칼라알미늄 바의 싸이즈를 늘려야는지, 바에 단열재 삽입된걸 적용 해야는지 여부를 알수 있을까 해서 문의 드립니다.
바쁘시더라도 성실한 답변 부탁 드립니다.
질문하신 것의 우선적 결정은 감리자나 설계자에게 있습니다. 그 들이 이를 결정하지 않는다면 직무유기에 해당합니다. 그러므로 저희의 답변은 그저 참고로만 사용하시길 바랍니다.
현행 법에 의해 열관류율 2.4W/㎡K 이하의 구성은 다음과 같습니다.
1. 플라스틱프레임 + 16mm(5+6+5) 로이코팅유리 + 아르곤 충진
2. 알루미늄프레임(단열바) + 24mm(6+6+6) 로이코팅유리 + 아르곤 충진
위의 둘 중에 하나로만 가능합니다. 이 중 어떤 하나의 사양을 떨어뜨리셔도 적용 불가능합니다.
그러나 이를 모두 떠나서 이른바 "하이샤시"는 가장 낮은 품질의 슬라이딩 창문이므로 이를 사용하는 것은 여러 모로 말리고 싶습니다. 기밀성능이 형편없기 때문에 만약 주택이라면 사용해서는 안될 제품입니다.
24mm 유리를 끼운 알루미늄단열바창호도 주택에 사용될 수 없는 것은 마찬가지입니다.
"성실한" 답변이 되었는지 궁금합니다.