창호의 결로에 관한 문의 드립니다
1 이윤희 (203.♡.141.181)
4
4,704
2013.03.21 13:32
항상 좋은 자료들, 좋은 정보에 감사드립니다
창호의 결롸와 관련하여 문의 드리고자 합니다
신축 주택에 시스템창을 설치한 후 결로와 관련하여 고객불만이 있어 방문하여 확인결과 벽체에서 돌출된
부분에 시공된 창호에서 창들 및 창짝, 유리 및 창호에서 돌출된 부분의 내부마감재등에서 결로가 발생하였습니다
주택 내 전체 창 중 동, 서향으로 설치된 유첨사진의 돌출창에서만 유독 심하게 나타났으며 북측의 창에서도
결로가 발견되었으나 미세한 수준이었습니다
창호의 불량에 의한 또는 시공시 창호와 벽체간의 내부 폼충진, 시리콘 외부마감등의 불량에 의한 결로라고
주장하고 있으나 해결 방법이 없네요
사진을 유첨하였으니 조언 바랍니다
참고로 사진 촬영 시점은 2월초이며 시간은 오후 3시경 입니다
촬영된 사진은 서편 사진으로 일광을 받고 있으며 촬영당일은 대체로 포근한 날이었습니다
감사합니다
이 지면을 빌어 자세한 현장상황을 전달하는것이 어려운 관계로 계략적인 정보만 드린것입니다
사실 저는 창호쪽 일을하는 사람인데 시공 후 고객 댁내의 다른쪽 창은 문제가 없는데 유독 돌출된
창에서만 결로가 발생하여 열화상촬영에 대한 정확한 지식도 없는 상태에서 장비를 빌려서 촬영하였습니다...물론 기술적인 정확한 판단을 요구한것은 아닙니다...부족했다면 죄송합니다
홍선생님이 답변하셨듯이.. 결로의 원인은 매우 복잡합니다.
올려 주신 자료로 판단을 할 수는 있겠으나, 분쟁의 여지가 있어서 그리 답변하신 듯 합니다.
일단, 열화상카메라는 일사에 의한 외벽면의 영향이 모두 사라진 후에 촬영이 가능합니다. 즉, 저녁10시 이후에서 해뜨기 약 1시간전까지만 촬영해야 합니다. 그러므로 올려주신 사진은 과학적으로 유효하지 못합니다.
그리고, 도움이 되실만한 조언이 될려면, 설계도에서 해당 부위 상세도가 있으실 터이니, 그 것을 함께 올려주셨으면 좋겠습니다. 사진만으로는 앞서 글처럼 조적마감인지 타일마감인지, 또 실내측에서 재료가 어떻게 되었는지 알 도리가 없기 때문입니다.
하지만, 예측컨데, 창호를 돌출시키기 위해서 콘크리트 인방으로만 디자인을 했을 가능성이 있으며 (하얀색 부분) 그 때문에 열교가 심하게 발생한 것으로 예상됩니다. 창호의 탓을 아닐 가능성이 높습니다. 그러나, 역시 정확한 답변이 되지는 못합니다.
자료를 더 보강해 주셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
더 자세한 자료가 확보되면 그때 다시 질문 드리겠습니다
열화상카메라의 사용요령에 대한 정보도 감사드립니다