외기의 온도가 7도
배기가 25도
급기가 18도 이므로.. 이 수치를 이요해서 환기장치의 온도교환효율을 계산해 보면 다음과 같습니다.
7-18/7-25 = 11/18 = 0.61 이므로, 온도교환효율은 61% 입니다.
이 수치는 제조사에서 제공하는 효율에 미치지 못하므로, 한번 A/S 신청을 해보시는 것이 좋을 듯 합니다.
(다만, 이 수치가 절대적 결론을 내릴만 한 숫자는 아닙니다. 제품자체이외에 시공의 방법, 덕트 길이의 불균형, 덕트의 단열 조건 등.. 여러 조건이 요인일 수 있기 때문입니다.)
외기의 온도가 7도
배기가 25도
급기가 18도 이므로.. 이 수치를 이요해서 환기장치의 온도교환효율을 계산해 보면 다음과 같습니다.
7-18/7-25 = 11/18 = 0.61 이므로, 온도교환효율은 61% 입니다.
이 수치는 제조사에서 제공하는 효율에 미치지 못하므로, 한번 A/S 신청을 해보시는 것이 좋을 듯 합니다.
(다만, 이 수치가 절대적 결론을 내릴만 한 숫자는 아닙니다. 제품자체이외에 시공의 방법, 덕트 길이의 불균형, 덕트의 단열 조건 등.. 여러 조건이 요인일 수 있기 때문입니다.)
감사합니다.