설계/시공관련 질문

단열과 바닥침하에 관해

1 보관 5 3,723 2014.07.18 08:03
678 번  글 올린  건축주입니다.
문의사항이 3가지 있어  글 올립니다.

1) 바닥기초 위에 단열재 비드법 1종1호  깔고 미장하면(678번 글에서 ),완공후 생활하면서
가구나 혹은 기타 하중에 의해  단열재 압축으로 인한  바닥침하가 국부적으로 발생하지 않을까 염려스럽습니다.문제가 있다면 대책이 있는지요.
2)비드법 1종1호를  추천해주셨는데, 2종1호에 비해 밀도가 낯은것으로 알고 있는데 이유가 있는지요.
3)사용하는 비드법 단열재를 바닥  내단열재로 불가피하게  사용하게 되었는데 ,난방시 유해한  물질이 방출되지는 않을 런지요.
지난번 답변에 감사하다는 글도 못올렸습니다.다시한번 문의에 답변부탁드리겠습니다

Comments

M 관리자 2014.07.18 08:32
네..

1. 일반적 주택의 실내에서 발생하는 하중에 대해서는 우려하지 않으셔도 괜찮습니다.

2. 1호끼리는 밀도가 같습니다. 즉, 1종1호밀도 = 2종1호밀도 = 30kg/㎥ 입니다.

3. 비드법단열재는 온도에 따라 별도로 발생되는 가스가 없습니다.

감사합니다.
G bokwan 2014.07.18 14:50
감사합니다.
추가 질문이 하나  더 있습니다.

외벽 단엘에 비드법 2종1호를 콘크리트 타설시 일체로 하였습니다.빈 공간은 foam으로 채우고,연결부위는 테이핑 하려하는데, 테이핑이 나중에 박리된다고  하는데, 사용할 필요가 없는지 아니면 어떤제품을  사용해야 하는지요. 구체적인 브래드면  mail부탁드립니다.moontae@empal.com
M 관리자 2014.07.18 15:31
이미 타설한 이후시라면 이음매를 별도로 접착할 필요는 없습니다. 그냥 두시는 것이 좋습니다.
틈만 잘 채워주시면 될 듯 합니다.
G bokwan 2014.07.20 16:30
위의 질문2와 관련해서,  바닥단열에 2종1호를 사용해도 되는지 궁금합니다.
M 관리자 2014.07.20 20:47
네.. 아무런 문제가 없습니다만, 2종1호는 가격대비 성능비가 낮습니다. 즉 성능에 비해 가격이 높으므로 이를 감안하시고 판단하시면 되실 듯 합니다.
감사합니다.