3층 주택 외장 마감을 벽돌로 계획하고 있습니다.
수직(세로) 줄눈은 생략하고 수평(가로) 줄눈만 넣어도 문제가 없을지 알고 싶습니다.
전원속의 내집에 소개된 ㄱㅁ주택에서도 가로벽돌은 바짝 붙여 쌓고 수직줄눈을 넣지 않았는데 아주 멋져 보였습니다. 비가 새 들어가서 큰 문제가 되지는 않을지 걱정이라서 질문을 드립니다. 같은 방법으로 시공해 본 경험이 있으신 분의 후기도 궁금합니다.
전문가님들의 의견은 어떠신지요?
수평줄눈만 넣으려면 어떻게 사전 보완이 필요할까요? 답변 부탁드립니다.
저도 해당 주택을 보고, "야~~ 대단하다"라고 생각했었습니다.
근래 보기 드문 감각을 가진 주택이었습니다.
그러나 해당 주택의 "열린 줄눈"에 따른 하자 발생여부는 내부 디테일을 알 수 가 없어서.. 뭐라 딱 집어 말씀드리기가 어려습니다.
외부에서 안보이나, 내부의 속으로는 막힌 줄눈 일 수도 있습니다. 이런 추정은 벽돌의 횡방향 접착력도 있어야 하기 때문인데, 내부적으로 철물을 어떤 것을 사용했는지를 몰라 이 역시 명확한 답이 어려울 듯 합니다.
만약 "열린 줄눈"이고, 내부적으로 별다른 조치가 없었다면. 비바람이 거셀 때는 우수가 침투할 있습니다.
원론적으로 말씀드려서 "열린 줄눈"을 가진 건축물의 외피 안쪽에는 목조주택과 같은 "투습방수층"이 있어야 합니다.
그러나, 이 것이 꽤 비용이 많이 들어가서 해당 주택에 채택되었는지는 정보가 부족해서 판단하기 어려울 듯 합니다.
크게 도움을 드리지 못해 죄송합니다.
구조가 alc 혹은 경량일 경우에는 아예 고려를 하지 말기를 바랍니다. 위험요소가 너무큽니다.
여깁니다.
일반적으로 골조를 철근 콘크리트 구조로 하고 외장을 치장벽돌로 하는 경우 중단열이 적용되고, 치장벽돌로 구성된 외장은 비내력벽입니다.
외장 치장벽돌 쌓기 시 수직줄눈에 아무런 조치없이 그 틈을 메우지 않는다면 외부수의 유입이 예견되고, 이 틈을 통해 진행되는 누수는 중단열재의 흡습과 함께 심하면 내부로 유입될 수도 있을 것입니다.
제가 2009년도부터 관리를 했던 FED공사에서 중단열에 외장 치장벽돌이 설치되는 구간에서 수직줄눈이 제대로 체워지지 않을 시 외국인 감독은 절대 용납하지 않았습니다.
일반적으로 내국인 조적공들은 시멘트 모르타르를 수평줄눈 부위에 편 다음 하부 벽돌 수직줄눈 사이로 모르타르가 흘러 내려가서 그 틈을 메우는 방식을 적용하고 있는데, 미국 시방서에서는 시멘트 모르타르를 하부 벽돌 위에 편 다음 그 위에 쌓을 벽돌은 모서리에 수직줄눈용 시멘트 모르타르를 붙여서 바로 옆 벽돌에 붙여 쌓도록 그림까지 붙여서 설명하고 있습니다.
이렇듯 비내력벽에도 수직줄눈용 모르타르를 꼭꼭 채우도록 한 것은 치장벽돌로 구성되는 그 높이 및 길이 자중에 대한 지지력과 함께 외부수의 유입을 차단하기 위함입니다.
구조체인 콘크리트 표면에는 수용성 아스팔트 방수재가 칠해진 상태에서도 그들은 수직줄눈 처리에 대해 원칙에서 벗어나지 않았는데, 최근 내국인 조적공들의 절대 부족으로 인하여 이에 대한 처리(수직 줄눈 모르타르 채움)가 미흡한 것을 발견하고 제 자신 의아하게 생각했습니다.
2009년부터 2010년까지 현장을 드나들 당시 용납되지 않았던 것들이 2014년도에 버젓하게 벌어지고 있는 것을 들어 '드디어 외국인 감독이 한국 기능공들에게 졌구나'라는 표현을 했는데, 며칠 전 그 공사를 하고 있는 사장으로부터 연락이 왔었습니다. 미국 감독이 치장벽돌을 동시줄눈공법으로 바꾸라는 지시가 있어서 고민이 깊어진다고 했는데, 제가 해석하기는 수직줄눈을 채우지 않고 시공함에 대한 응징차원이라고 보여 졌습니다.
사진에서 보여 지고 있는 것은 그 내부처리를 알 수 없으니 왈가 왈부할 수는 없겠습니다만, 위에서 관리자님이나 홍 선생님께서 지적하시고 우려한 바와 같이 누수에 대한 특단의 조치가 없다면 적용하지 않음이 좋을 듯 합니다.
결론은 수직 줄눈 하시길 추천합니다.
그리고 상기건 해결방안 좋은 아이디어 있으시면 조언 부탁합니다.
제가 생각하는 안
1 저의 안: 치장벽돌 제거 후 창호 하부 사춤 재 시공
- 창호 하부 치장벽돌 제거
- 내부 마루 제거
- 방통 제거
- 창호 하부 상황 확인
- 기포층 방통층 사이 방수 시멘트 시공
- 단열재 우레탄 제거
- 그라우트 채움
- 마감 치장 벽돌 재시공
1. 아버지의 안
- 유성 투수 방수재 도포후 경과 관찰
아버님안은 좀 모자르고, 아드님안은 좀 과한 듯 싶습니다.
답변 전에 두가지 질문이 있는데요...
한가지는 위에 저희들이 언급한 주택과 동일 주택이신지요?
두번째는 현재 누수의 양상이 마루까지 젖게 한 정도인지요?
첫째 질문에 대한 답변.
--> 아닙니다.
두번째 질문에 대한 답변
--> 마루 바닥에 배여드는 정도이며
이층 거실 마루바닥 방통부분과 구체 콘크리트 사이를 통해 물이 이동하여
건물 벽체에 빈 공간( 파이프를 윈한 비트?) 를 통해 빠져 나갔습니다.
(비트를 통해 물이 빠져 나가서 다행으로 생각합니다. ^..^)
**상세 설명**
상기 언급된 주택의 건축주는 아닙니다.
상기의 질문에 대해 저의 개인 적인 경험으로 세로 줄눈은 해야한다는 의견을 내었습니다.
그런데 질문 날짜를 보니 2014년이라 지우려고 했는 데 사우디 인터넷이 안좋아서 안지워 졌습니다.
참고로 현재는 해외 건설 현장에 근무 중이며 제가 해외 근무 중일때 공사가 진행 되었고
최근에 준공 허가를 받았습니다. 4월 15일이 휴가라 현장(제 집 ㅜ..ㅜ) 을 보고
협회분들께 저의 누수 건에 대해 문의 및 도움을 구할 예정이었습니다.
뭐 그랬습니다. .
오셔서 추가적 질문이 있으시면 사진과 함께 올려 주셔요~
2층콘크리트주택이고 콘크리트-비드법단열재120t-중공층30t-치장벽돌90t 이렇게 예정인데 위와같은 문제가 발생할수 있을까요? 콘크리트층분리되는쪽에 방수를 하면 물이 새 들어오지는 않을것 같은데요;
인증건물인지가 궁금합니다.
1. 맞다면 인증번호 부탁드립니다.
2. 아니라면 평면도와 단면도를 비밀글로 부탁드립니다.