안녕하세요 관리자님^^ 간만에 왔네요
첫번째 질문은 셀파를 저희 현장에 하나 설치했는데 옵션예기는 듣지고 못하고 설치한 상황이라 나중에 사용설명서 보고 알게되었는데 자동환기시스템이란 기능이 꼭 들어가야 하는지가 궁금합니다.
두번째 질문은 목구조 2x6"에 150mm 스타코로 할려다가 2x8"에 24k 글라스울 세라믹사이딩으로 변경할까하는데요 2x8" 글라스울 작업시 설비층과 분리해서 두께를 하는것이 나은지 아니면 원사이즈대로 단열재가 시공되는게 나은지 궁금합니다^^
1. 필수적 기능은 아닙니다.
2. 분리하는 것보다 하나로 가는 것이 훨 좋습니다.
답이 짧아 죄송합니다. ㅠㅠ
또한 이소바에너지세이버가 결국 24k 글라스울이므로, 두께 차이로 인한 영향도 무시할 수 없겠죠..
비용이 걸린 부분이라 저희가 무어야 딱 잘라 말씀드릴 수는 없으나, 가급적 2x8 으로 가는 것이 더 좋을 듯 합니다.
곧 발표하게 될 협회 표준주택도 2x8 구조입니다.