설계/시공관련 질문

전열교환기에 관한 질문입니다....

 안녕하세요~~

강릉의 김남수입니다.

오랜만에 질문드립니다.

착공예정일(추석연휴후)이 다가오니 슬슬 긴장되어 옵니다.

한가지씩 정리해야 될듯하여 차례로 질문드립니다.

우선 열교환기 관련 질문입니다만 적합한 것을 찾던중 저희 같은 숙박시설에

적합할 것 같다는 생각이 들어 하기의 메이커를 눈여겨 봤습니다.

특정메이커에 관해서 의견 주시는 것이 쉽지는 않겠습니다만 아래 다른 분 질문(블라인드관련)에

용기내어 여쭙습니다.

메이커 : HIMPEL

전열교환기 : 무덕트 천장형 전열교환기 휴벤

바로가기 : http://himpel.co.kr/html/product/product_view.html?ID=157&NVKWD=%EC%A0%84%EC%97%B4%EA%B5%90%ED%99%98%EA%B8%B0&NVADKWD=%EC%A0%84%EC%97%B4%EA%B5%90%ED%99%98%EA%B8%B0&NVAR=PL&NVADID=918229588+0vu0000budjhRL8700pX

가격과 숙박시설에 적합 할 수 도 있겠다는 생각입니다만 ....

객실 구조에 관한 최종 도면(엑셀파일) 첨부합니다.

참고하시기 바랍니다.

그리고 공기의 열관류율 계산법도 알고 싶습니다.

검색해보면 공기의 열전도율은 0.023인가가 많이 나오는데 액면 그대로 적용하여 열관류율을 계산하면 안될것 같아서요.

만약 20cm의 밀폐된 공기층이 있다는 가정하에 열관류율 계산방법 알려 주시면 감사하겠습니다.


늘 건강하시구요.

김남수 올림




Comments

M 관리자 2014.08.21 16:09
안녕하세요..

제품 상세를 보시면 아시겠지만, 풍량이 큰 것이 50CMH 입니다.
이는 각 실별로 하나씩 있어야 한다는 뜻입니다.
그러므로, 이 제품을 각 실별로 하나씩 설치할 경우 이 제품을 사용하셔도 무방합니다.

20cm 공기의 열관류율은 11.6 W/㎡K 이고, 열저항으로 표시할 경우 0.086 ㎡K/W 입니다.
그러므로 이를 계산해 넣든 넣지 않든 전체 열관류율에 미치는 영향은 거의 없습니다.

관련 문서는 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2 를 참고하시면 되실 듯 합니다.

감사합니다.
G 김남수 2014.08.21 16:35
빠르고 친절한 답변 감사드립니다.
업체에 문의 결과 본제품이 10평 정도에 적합하게 제작되었다고 하더라구요.
그래서 말씀하신대로 각 객실에 1대씩 넣으면 손님 유무에 따라 작동유무를 정하면 되기에
편리 할 듯하여 여쭈어 보았습니다.
공기의 열관류율 관련 답변도 감사합니다....

감사합니다.
M 관리자 2014.08.21 18:14
근데.. 노출형의 목적으로 보기에는 작동 모드에 따라 소음이 조금 크네요.
 매장에 직접 가서 귀를 대고 들어보시는 것이 좋으실 듯 합니다.
G 김남수 2014.08.21 19:58
말씀하신대로 노출형이므로 소음에 대해서 여쭈어 보았습니다만 통화상으로는 호텔에서 주로 사용된다고 하면서, 소음도 문제가 되지 않을 정도라는 답변이였습니다... 말씀대로 매장을 방문하여 보아야 겠습니다.... 감사합니다...