설계/시공관련 질문

비드법보온판 2종1호

1 토마 1 16,346 2014.08.13 10:23

비드법보온판 2종1호 남부지방 법적 열관류율이 몇이나요?

Comments

M 관리자 2014.08.13 10:43
회사마다 차이가 있습니다만, 통상적으로 비드법2종1호의 열전도율이 0.031 W/mㆍK 이고, 2014년 8월 현재 남부지방 법정 외벽열관류율이 0.34 W/㎡ㆍK 이므로, 두께는 0.031/0.34=0.09117 => 기타 구조체 등이 있으므로 90mm 를 사용하면 될 듯 합니다.

하지만, 2종1호는 가격대비 경제성이 낮습니다. 2종3호가 0.034W/mㆍK 정도이고 가격차이가 많기 때문에 가급적 2종3호를 사용하시는 것이 좋습니다.