설계/시공관련 질문

전열교환기 시공에 대한 질문입니다.

1 전용현 2 3,838 2014.09.23 21:11

항상 상세한 답변으로 안내하시는 관리자님...안녕하시지요?

지난번 전열교환기 시공할때 저희 부부가 거주하는 방들은 시공했는데 임대해준 방은 시공하지 못했습니다.

이번에 임대해 준 방에 급기만 넣을까 합니다. (저희 집 천정 구조상 배기라인까지 들어갈 공간이 나오질 않아 사정상 급기만 넣을까 하는 겁니다. )

7평되는 방에 급기만 넣었을때 어떤 문제가 생길까요?

일교차가 심한 요즈음 항상 건강하시기를 기원합니다.



Comments

M 관리자 2014.09.23 21:31
안녕하세요.. 덕담 감사드립니다.

우선 무엇보다, 열량소실이 있을꺼구요.. (들어간 만큼 어디론가 나가야 하니...)
집의 기밀성능이 낮다면 기밀이 새는 곳의 속에서 곰팡이 등의 하자가 생길 수 있습니다. (동절기 따뜻한 공기가 빠른 속도로 나가면서 결로 유발)
그러나, 조금 양압이 걸리는 것은 괜찮습니다.

그러므로 급배기가 어려우면.. 급기는 천장 속으로 보내고, 배기는 한 쪽 벽면에서만 하는 방법도 고려해 볼 수 있을 듯 합니다.

전선생님도 가내 두루 평안하시길 기원하겠습니다.
감사합니다.
1 전용현 2014.09.24 15:54
항상 고마울 따름입니다..
명쾌한 해답을 들었습니다.
급기는 천장속으로, 배기는 한 쪽 벽면으로....
저희 집에 맞는 묘안이 떠올랐습니다.
항상 건강하시기를 기원합니다.
고맙습니다.