설계/시공관련 질문

t/o창과 pj창

1 굴케이 1 4,394 2015.02.17 14:41

안녕하십니까?

질문드립니다 ~

환기목적으로만 쓰이는 독일식 turn/only 창과 우리가 일반적으로 말하는 프로젝트창은

창문을 여는 방향과 위치가 다르잖아요

제가 이곳홈피에서 보니 몇가지 이유가 있긴 하던데 이해가 잘 가지않아 조금 더 명확한 이유를 알고 싶습니다

공기의 흐름? 과의 관계가 있는건가요?

"pj창의 단점-상부층의 공기는 계속 정체되고 열리는 유효면적이 작다 "라고 되어있는걸 봤습니다


Comments

M 관리자 2015.02.17 17:18
네..

실내측은 작게나마 온도의 성층화가 발생합니다. (더운 공기는 위로...)
프로젝트 창호는 하단부에 수평방향으로 열리는 창이므로, 비교적 동일한 온도의 공기층만을 접하고 있습니다. (실내측에서 볼 때)
그러나, 세로로 긴 창은 접하는 온도 범위가 프로젝트 창보다 넓으므로, 더운공기가 외부로 나갈 수 있고, 그 만큼 하단부에서 새로운 공기가 들어올 확율이 높아지는 것입니다.

사각박스 안에서 공기를 데울 때, 위아래로 구멍을 두 개 내는 것과 중간 쯤에 모아서 두개를 내는 것의 차이를 상상해 보시면 아마도 느낌이 있으실 듯 합니다.

감사합니다.