설계/시공관련 질문

외단열 시 방수문제에 대하여

G 이영훈 1 3,265 2015.01.09 07:42

외단열 시공을 할 때 궁금점이 생겼습니다.

비드법이나 우레탄보드 시공을 한 후 최종습식마감을 하는데

이 때 비드법이나 우레탄보드가 투습계수가 높아 수분을 흡수하고

수분을 흡수한만큼 단열성능이 떨어질텐데

이것을 방지할 수 있는 방법은 없을까요?



Comments

M 관리자 2015.01.09 13:36
안녕하세요..

수압을 직접 받는 지하층이나, 옥상 평스라브가 아니면 흡수는 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
또한 외벽의 자재는 흡수율이 높다 낮다가 중요하긴 하지만, 그게 하자를 유발한다고 말할 수는 없고 습기투과성도 같이 보아야 합니다.

즉, 쉽게 말씀드려서 많이 흡수한 만큼 충분히 빨리 증발하면 아무 문제가 없습니다. (모세관현상까지 보아야 하긴 합니다만...) 다만, 일정수준 이상의 흡수가 되면 아무리 빨리 증발해도 수분이 깊이 들어가기 때문에 문제가 되긴 하지만, 일부 사암계열의 석재 외에는 외단열미장마감에서 수분의 흡수를 우려하지 않으셔도 무방합니다.

오히려, 이를 우려해서 발수제를 바르는 것이 더 큰 문제를 야기할 수 있습니다.

감사합니다.