설계/시공관련 질문

기초외단열 및 방수쉬트 작업과 동결심도

1 자연으로 2 4,712 2015.12.09 21:10
건축문외한이라서....

기초콘크리트의 바닥이 동결심도까지 내려가야하는 근본이유가 기초하부가 여기까지 미치지 못할 경우,  기초하부의 흙이 동결에의한 변화에의하여 기초콘크리트를 포함한 건물의 안정성에 영향을 주는 것을 방지를 위한 것을 포함하여 기초콘크리트부분이 동결에 의한 손상방지 목적인지?

기초부분에 단열작업과 방수쉬트작업은 순전히 단열을 위한 것인지, 아니면 기초부분이 0도이하로 내려가서 동결에 의한 손상방지도 포함하는지? 

기초공사에서 방수쉬트작업을 하지 않는 경우, 기초공사시 PE 필름을 까는 이유가 기초공사에서 콘크리트 타설시 콘크리트의 수분이 흙에 흡수되는 것을 방지가 주목적인지?  아니면 기초콘크트의 하부로부터 습기가 기초콘크리트로 장기간에 걸쳐서 흡수되는 것을 방지하여 기초콘크리트를 보호하기 위한것인지?

감사합니다.

Comments

M 관리자 2015.12.09 23:09
안녕하세요..

기초콘크리트의 바닥이 동결심도까지 내려가야하는 근본이유가 기초하부가 여기까지 미치지 못할 경우,  기초하부의 흙이 동결에의한 변화에의하여 기초콘크리트를 포함한 건물의 안정성에 영향을 주는 것을 방지를 위한 것을 포함하여 기초콘크리트부분이 동결에 의한 손상방지 목적인지?
>>> 기초콘크리트 부분의 동결에 의한 손상 방지 목적은 아닙니다. 나머지는 맞습니다.

기초부분에 단열작업과 방수쉬트작업은 순전히 단열을 위한 것인지, 아니면 기초부분이 0도이하로 내려가서 동결에 의한 손상방지도 포함하는지?
>>> 단열은 두 가지 모두 해당되며, 방수 작업은 단열도 온도도 아니고 1층으로의 습기 유입 방지를 위한 것입니다.

기초공사에서 방수쉬트작업을 하지 않는 경우, 기초공사시 PE 필름을 까는 이유가 기초공사에서 콘크리트 타설시 콘크리트의 수분이 흙에 흡수되는 것을 방지가 주목적인지?  아니면 기초콘크트의 하부로부터 습기가 기초콘크리트로 장기간에 걸쳐서 흡수되는 것을 방지하여 기초콘크리트를 보호하기 위한것인지?
>>> 기초콘크트의 하부로부터 습기가 기초콘크리트로 장기간에 걸쳐서 흡수되는 것을 방지하여 기초콘크리트를 보호하기 위한 것입니다.

감사합니다.
1 자연으로 2015.12.10 13:29
대단히 감사합니다.