설계/시공관련 질문

내부 현관 결로??

1 정석후 1 4,115 2015.12.03 14:36

안녕하세요

다세대주택(신축)에 거주한지 1년이 되었는데요

2층에 살고 있습니다.

내부 현관 바닥과 벽쪽에 결로현상이 심해서 주차장 천정을 다시 단열보강을 하였습니다.

그런데 실내 현관문에 결로현상이 심하더니 벽과 바닥쪽으로 점점 확산이 되어가고 있습니다.

현관문 단열기능이 떨어져서 그런지 잘 모르겠더라구요

그래서 우선 현관문에 단열뽁뽁이와 고무패킹을 적용하여 단열과 사이사이로 새어들어오는 찬바람을

막아보고 내부 온습도를 체크해 보면서 지켜보려고 합니다.

원인이 왜그런지 조언 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2015.12.03 15:27
네..
사진으로 확답을 드리기는 어려우나, 철재 현관문의 대부분은 기본적으로 심한 열교가 있습니다.
또한 현관문을 두드려 볼 때, 텅빈 소리가 나면, 속에 단열재가 채워지지 않은 문이니, 이럴 경우 결로 현상을 피하기는 어렵습니다.
그래도 실내 온습도를 체크해 보시는 것이 좋습니다.
다만, 현관은 공기의 온도가 낮아 다른 실내의 상대습도보다 높게 나올 것입니다. 결로가 너무 심하면 중문을 열고 지내는 것도 고려해 보십시요.. (그러면 현관의 온도가 올라가서 상대습도가 떨어지게 됩니다.)