설계/시공관련 질문

폼 단열 문의

G 미리내 3 5,491 2016.06.09 16:18
안녕하세요.

이번에 30년된 벽돌 2층집 리모델링 하려고 하는데, 단열 관련하여 문의 드립니다.


1. 폼 단열하는 방법이 있던데, 우레탄폼, 폴리우레탄폼,수성연질폼 의 차이가 뭔가요?

어떤게 몸에 가장 좋고 (아이가 아토피가 있어서요. ㅠㅠ) 단열효과가 좋은가요?

어떤 기준으로 선택하면 되나요?


2. 폼 단열 전 방습층을 두어야 한다고 하는데,

1) 벽돌외벽-> 방습층-> 폼단열 ->보드마감

2)벽돌외벽->폼단열->방습층->보드마감

1),2) 중에서 어떻게 해야 하나요?

폼단열 시공하시는 분들 사진보니까 외벽->폼단열->보드마감 이렇게 하던데

나중에 곰팡이가 생기거나 단열 성능이 떨어지지 않나요?


3. 보드 마감은 석고 보드대신 이보드로 마감해도 튼튼한가요?

우리나라에는 석고보드 기준이 없다고 해서 이보드로 마감할까 생각중입니다.


너무 초보적인 질문이라 민망하지만 알려주시면 감사하겠습니다. ^^

Comments

M 관리자 2016.06.09 18:48
1. 우레탄폼, 폴리우레탄폼,수성연질폼은 사실 구분이 되지 않는 말입니다.
즉, 이 것은 사람, 인간, 영장류와 같은 표현입니다.

경질폴리우레탄폼, 연질폴리우레탄폼으로 구분하셔야 하며,
이 우레탄품은 발포 후에 일정시간이 경과하면, 인체엔 무해합니다. 즉, 어떤 것을 선택하셔도 아토피와는 무관합니다. 다만, 발포 후 24시간 정도는 마감을 하지 마시고 방치하는 것이 좋습니다.
실내측에 (구조체의 안쪽에) 폴리우레탄폼을 사용하는 것은 협회 자체적으로 금지하고 있습니다.  화재시 유해가스로 부터 자유롭지 못하기 때문입니다.
이게 다 비용과 연관되어져 있어서 저희가 이래라 저래라 할 수는 없습니다만...
가급적 정상밀도 글라스울 (또는 셀룰로우즈단열재도 좋습니다.)을 사용해서 내단열을 하셨으면 좋겠습니다.
공사의 요령은 외벽 - 목재가로상 (사이에 글라스울 충진) - 목재세로상 (사이에 글라스울 충진) - 방습층 (모든 접합 부위는 전용 방습테이프로 접착) - 석고보드마감

2. 이보드는 그런 용도는 아닙니다.
석고보드 기준도 있습니다.
국산석고보드를 사용하시고. 석고보드 제품 측면에 제조사마크가 있는데. 그 옆에 FGD 라고 찍혀 있다면 사용하셔도 괜찮습니다.

감사합니다.~
G 미리내 2016.06.10 10:16
상세한 답변 감사드립니다.
추가로 문의드립니다.

정상밀도 글라울이라함은 밀도가 어느정도 됨을 말씀하시는 건가요?
전선 작업 전에 단열을 하나요? 전선작업 후에 단열을 하나요?
M 관리자 2016.06.10 10:19
아... 내단열을 추가한 곳에는 콘센트박스 작업을 하시면 안됩니다.
선을 미리 빼서.. 멀티탭(?) 같은 요령으로 실내측에 빼놓으시는 것이 차선이고, 아예 없애는 것이 최선입니다.

정상밀도라 함은 통상 24kg/m3 이상의 밀도를 뜻합니다만.. 32kg/m3 이상이면 좋겠습니다.