설계/시공관련 질문

alc외벽 마감 토레사 세라믹사이딩

1 임막강 4 7,331 2016.05.21 06:57
궁금한점이 있어 이렇게 질문 드립니다
아무쪼록 무지하다 질타하지 마시고 좋은 답변 부탁드립니다
다름이 아니라 alc외벽 마감을 토레이사의 세라믹사이딩으로 하고자하는 예비 건축주입니다
벽체 가장넓은곳이 가로14m 세로7m입니다
alc외벽에 alc전용앙카로 방부목 하지작업후
타이벡 설치없이 세라믹사이딩 설치시 문제점입니다
1. alc와 세라믹사이딩 수명이 상당히 길다 알고있습니다 문제는 방부목 수명입니다
 
2. alc전용앙카로 방부목 하지 작업하고 세라믹사이딩 설치시 alc가 세라믹사이딩 무게를 견디고 구조적으로 안전한가 입니다
세라믹사이딩 장당 무게23kg
2층건물로 계획중입니다
 
3. 타이벡 설치없이 세라믹사이딩 설치해도 되는지 입니다
 
고수분들의 견해와 이와다른 방법이 있으시다면
문제 해결에 많은 도움이 되리라 생각됩니다

Comments

15 이성원 2016.05.21 13:48
우선  결론부터  말씀드리면 alc전용 앙카를 사용한다면 안전합니다.  다만 앙카 간격을 얼마로 하는가에 따라 결과가 달리 나타날 수는 있지만 일반 체결 상태를 유지할 정도면 별 문제  없습니다.
방부목 역시 사이딩으로 1차적인 보호를 받기 때문에  수명 걱정은 하지 않으셔도 됩니다.
다만 alc와 사이딩 사이에 통기층을 형성하여  alc건조를 유도하셔야 하며 그 통기층 역시 방충망으로 보호하여 벌레의 무전취식을 금하게 해주시면 됩니다.
간혹 캐노피를 설치할 때는 케미칼 앙카를 사용합니다. 적정한 간격을 유지하여 체결하면 제 경험으로는 철구조 캐노피에 사람이 두 사람 정도 올라가서 다른 작업을 하면서도 문제 없었습니다.
M 관리자 2016.05.21 21:51
이성원선생님.. 고맙습니다.~
한가지만 첨언드리자면.. 개구부 주변의 누수(또는 우수의 침투)에 각별히 유의하셔야 합니다.
1 임막강 2016.05.24 08:01
이성원님 관리자님 답변 감사합니다
두분다 좋은 일만 가득하길 바라겠습니다
M 관리자 2016.05.24 10:13
네. 감사합니다.~