설계/시공관련 질문

단독주택 단열관련 태양광 패널 설치 질문 입니다.

1 시령예령빠 10 4,609 2015.03.17 11:46

안녕하세요. 토지를 매입하고 6년만에 건물을 올리게 되었습니다.

집을 짓는다는게 참으로 설레로 기분 좋은 일이지만은 그 이면으로는 참으로 많은 지식 습득과 그에
따른 스트레스가 유발이 되네요.

현재 설계사에서 설계중인데 외벽단열이 다음과 같습니다.

- 다       음 -

 T200 철근콘크리트+T90압출출법 보완판(3호)+0.5B 적벽돌 치장쌓기

T200 철근콘크리트 + T90 T90압출출법 보완판(3호)+ 외단열 토탈 시스템

 두가지로 되어 있고, 내부 마감은

콘크리트 + T9.5 석고보드(2겹)+ 친환경페인트

단열에 문제가 없는기 시공시 문제점은 무엇인지 궁금합니다.

그리고 태양광 패널을 경사 지붕에 시공을 하고 싶구요

지붕은 다음과 같습니다.

 -   다     음 -  

T150 철근콘크리트+시멘트액체방수 1종위 보호몰탈+ST'L ㅁ-40*40*1.6T Pipe @ 610(방청페인트)

+THK12 내수합판+투습방습지+THK0.5 접합산화스텐돌출 사선잇기 입니다.

 지붕은 징크마감이라고 들었고, 태양광 패널 설치시 징크위에 어떻게 시공해야 하는지도 궁금합니다. 지붕 철근에 앵커를 설치해서 지지대를 세우고 징크시공을 하면 해당 부분 방수에 문제가 있지 않나 싶습니다.  그리고 태양광 패넌 설치시 경사지붕 경사가  5:10 인데 가장 효율이 좋은 경사가 얼마인지도 궁금합니다. *설치지역(대지지번) 전북 전주시 완산구 효자동 3가 1713-12 번지 입니다.



Comments

M 관리자 2015.03.17 14:02
안녕하세요.

1. 벽체의 구성 만으로 그 건물의 최종 품질은 논하는 것은 불가능하나..
일단 압출법 보온판에 외단열미장마감은 어렵습니다. 물론 가능하다고 이야기하는 제품이 있기는 하나, 국내에 하나만 있는 제품이고, 이 제품이 사용될 확율은 낮아 보입니다. 한번 알아 보시는 것이 좋을 듯 싶습니다.
그리고, 압출법 보온판을 외벽에 사용하시는 것은.. 단열 두께를 좀 더 얇게 가져갈 수 있다는 장점은 있으나, 시간이 지남에 따라 단열 성능이 떨어지는 문제도 있고 또한 가격대비 성능비가 비드법에 비해 낮습니다. 그러므로 벽체의 두께를 줄여야할 당위성이 높지 않다면 비드법의 경제성이 높습니다.

2. 경사지붕의 태양광 설치는 아래 글을 보시면 도움이 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=722

효율은 전북 지역이므로, 30~35도 의 경사가 가장 적당하기는 하나, 건물 전체적인 모습을 보아야 하므로, 통상 27도 이상으로 하되 디자인과 맞추는 것이 적당합니다.

감사합니다.
1 시령예령빠 2015.03.17 16:49
고견 정말 감사합니다.
압출법 보온판이 아이소핑크라는 제품인가요?
집을 짓는다는게 이렇게 힘든지 몰랐습니다. 건축사사무소에서 다 알아서 해주는줄 알았는데\
ㅠㅠ
M 관리자 2015.03.17 16:51
네.. 아이소핑크가 압출법 보온판 중 하나의 제품명입니다.
좋은 결과 있으셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
1 시령예령빠 2015.03.17 16:53
또하나 질문이 있는데요...
압출법 보호판위에 적벽돌 마감은 가능하나, 외단열 토탈시스템은 어렵다는 말씀인가요
외단열 토탈시스템이 스타코마감, 드라이비트 이런 시공법을 의미하는 건지요?
일반 회사원이 이런 시스템을 다 알기는 넘 역부족이네요...
고견 부탁드립니다.
M 관리자 2015.03.17 17:00
네.. 말씀하신 것이 맞습니다.
압출법단열재는 표면 밀도가 높아, 몰탈과의 접착력을 얻을 수 없거든요..

말씀드리기는 부끄러운 저희 업계의 이야기지만.. 설계를 이른바 허가방(허가도면만 그려주는) 곳에 맡기셨다면, 이런 구체적 사항들은 결코 알아서 해주지 않으실 것입니다.
1 쥬고르 2015.03.17 17:07
콘크리트 두께(기초와 벽체)를 조금만 줄이시면 공사비도 많이 줄이실 수 있읍니다....^.^.........
1 시령예령빠 2015.03.17 17:20
아~~~ 설계를 허가방에 맡긴게 아니라 지역에서 이름있고 크다는 건축사 사무소에 맡긴건데
설계비도 만만치 않은 금액으로 계약을 했는데 ... 이번주 미팅을 한번해서 의사 전달을 해야 할 것 같습니다.
혹 도면을 올려 드리면 검토 가능 하신지 묻고 싶습니다.
M 관리자 2015.03.17 18:01
네 가능하기는 하나,  원 설계자의 자존심도 있고. .  좋은 방법은 아니긴 합니다.
1 시령예령빠 2015.03.17 23:17
압출법보온판중 미장이 가능하다는 제품이 국내에 한 제품만 이씨다고 하셨는데 알려 주실수 있나요?
그리고 내부 마감이 t200 + t9.5 석고보드 2겹 + 친환경페인트 인데 석고보드를 사용하지 않고 미장 마감 후 친환경 페인트 를 사용 하는게 나을까요? 혹 두 공법의 장단점은 뭐고 시공 단가는 어떤지 궁금 합니다
M 관리자 2015.03.18 09:56
마침 어제 비슷한 질문을 하신 분이 계셔서 그 글을 링크합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01

압출법용 미장재는 인터넷에서 테라코라고 검색하시면 보실 수 있으실 것입니다.