설계/시공관련 질문

비드법 단열재 보관 및 시공에 관하여

1 시령예령빠 3 5,379 2015.06.14 13:27

안녕하세요... 매일 들락날락 거리며 좋은 정보를 얻어가고 있습니다.

비드법 단열재가 외단열로 시공되어 있어 질문 드립니다.... 여기서 배운바로는 비드법 단열재는 물을 흡수하면 단열성능이 약 30%까지 감소되고, 게다가 습기에 더욱 취약해서 습기가 흡습되면 70%까지 단열성능이 저하 될 수 있다고 들었습니다. 

질문 1> 비드법 단열재는 어떻게 현장에서 보관조치 해야 하나요...

질문2> 외단열로 비드법 단열재 2종 4호를 사용할 경우 RC구조에서 콘크리트 흡수율이 어느정도 일때 시공해야 하는지.. 그리고 비드법 단열재 부착 또는 고정 후 비가 내릴경우에는 어떤 문제가 발생하나요?비에 젖었을 경우 어떤 조치를 해야 하는지 궁금합니다....

질문3> 외단열이 첨부된 도면과 같이 같이 설계되어 있다면 비드법을 압출법 단열재로 변경해야 하는지요? 스타코 마감일 경우 압출법 보완판은 건물 외단열 일경우 2차 발포현상이 발생한고 하던데 그럼 스타고 마감은 비드법단열재를 사용하고... 점토벽돌 마감인경우 압출법 단열재를 사용해도 되는지요?

항상 질문에 답해주셔서 감사드리며, 즐거운 주말 보내십시요... 감사합니다.

Comments

M 관리자 2015.06.14 20:37
안녕하세요..

비드법단열재가 습기를 먹거나, 수분을 흡수하면 떨어지는 성능은 최대 약 30% 정도로 보고 있습니다. 본문의 70%는 과장된 듯 합니다.

1. 정상적인 제품이라면 현장에 비닐로 포장이 된 상태로 반입되게 됩니다.
이 상태로 지면과 바로 닿지 않는 높이에서, 그늘에 보관되어야 하며, 비닐은 시공 직전에 해체하여 시공이 되어야 합니다.

2. 통상적으로 거푸집 제거 후, 7일이 경과 한 후에 단열재를 부착하시면 됩니다. 시공 후에는 비를 맞지 않아야 하나, 불가피하게 비에 노출되었다면 역시 7일이 경과한 후에 후 작업에 들어가야 합니다. (그러나, 장마와 같이 아주 강한 강우에 장시간 노출될 것이 예상된다면 전체 건물에 보양작업을 하는 것이 옳습니다.)
3. 변경하실 필요는 없습니다. 외단열미장마감은 비드법단열재를, 치장벽돌은 압출법단열재를 그대로 사용하셔도 무방합니다.
압출법단열재를 외단열미장마감으로 사용할 경우, 접착 또는 바탕몰탈로 사용할 수 있는 제품은 국내에 한 제품 밖에 없으므로, 두께가 문제가 되지 않는다면 굳이 이를 사용하실 필요는 없습니다.
1 시령예령빠 2015.06.15 10:35
치장벽돌 부분에도 비드법 단열재를 사용해도 되는지요 ?  사진을 보니 대게는 아이소핑크라는 압출법을 많이 사용하는것 같은데.....
M 관리자 2015.06.15 20:36
네. 치장벽돌 부분에도 무방합니다. 안심하고 사용하셔도 괜찮습니다.