안녕하세요!
단독주택의 신축을 계획하여 설계를 진행중에 있는데 첨부한 횡단면도에는 단열재와 방수가 빠져있어서 변경을 요청하려고 합니다.
기초 바닥 단열을 아래의 순서와 같이 변경을 요구하려 하며 단열재를 XPS 150mm로 생각하고 있는데 시공 순서가 적정한지와 단열재가 저정도 두께면 충분한지 또한 하중에 대하여 견딜 수 있는지 알고 싶습니다.
토양 - 잡석포설 및 다짐 (150mm) - 필름설치 - 버림 con'c (50mm) - 단열재설치(150mm, xps) - 아스팔트 방수쉬트 - 매트기초 con'c (500mm)
항상 감사합니다! 멋진 주말 되세요! ^^
측정은 안하셨겠지만, 주변 지형을 보시면 어느 정도 예측이 가능하기는 한데.. 담당 건축사분이나, 주변에서 집을 지으신 분께 여쭈어 보시면 아실 듯 합니다.
필름은 버림위에 까시는 것이 더 낫긴 합니다만,
오히려, 버림위에 방수를 하고, 그 위에 방수층을 형성하는 것이 중복되지 않을 듯 합니다. 방수재 고정도 안정적이구요..
단열재는 70mm 압출법특호를 두겹으로 사용하시는 것이 더 좋습니다. 단열재 두께는 괜찮아 보입니다. (추측이긴 합니다만)
그리고, 기초에서 골조 이어치기 한 부분에 꼭 지수판을 명기해 달라고 하십시요.
1. 예전 인근 공중화장실 공사한 사람에게 들어보니 1.5미터 정도 팠을때 지하수가 나왔다고 합니다.
그리고 지하 4M면 지하수위 보다 낮아 구조물이 물에 잠겨있을텐데 보통 단열재 위에 설치하는 드레인 보드 설치는 의미가 없겠죠?
2. 시공 순서를 아래와 같이 바꿔야 겠네요...
토양 - 잡석포설 및 다짐 (150mm) - 필름설치 - 버림 con'c (50mm) - 아스팔트 방수쉬트 - 단열재설치(70mm 2겹, xps) - 매트기초 con'c (500mm)
3. 지수판은 매트와 지하벽체사이의 조인트에 설치하는 지수판이 맞나요? 예전에는 수팽창 지수판 많이 사용했었는데 별로 효과가 없다고 하는 의견이 많던데 혹시 추천 해주실만한 제품이 있으신지요?
2. 네. 그렇습니다. 필름의 경우 큰 의미가 없습니다.
3. 요즘은 PVC계열의 지수판을 사용합니다.
4. 지하의 지상부위와 연결된 곳에 설치한 내단열재가 좀 더 길어져야 합니다. (지면에서 최소 1미터는 연장되어야 합니다.)
콘크리트에 의한 열교때문입니다.