외단열미장마감공법 관련 질문드립니다.

G 하군 3 2,546 2015.09.21 09:42
안녕하세요 이번에 20년된 5층 공동주택 단열보강을 위해 외단열미장마감공법을 적용하게 되었습니다.
외단열 시공감독은 처음이라 아래내용에 대해 자문을 구하고자 합니다.

1. 첨부사진처럼 외벽이 평탄하지 않을경우 튀어나온 부분을 갈아내야 될 것 같은데,
    그렇게 하는게 맞는건가요? 면정리를 어떻게 해야될지 궁금합니다.

2. "외단열미장공법 설계 및 시공지침v1.5"에 보면 기초부위 단열재의 경우 GL+300까지는
    압출법단열재를 사용하라고 되어있더라구요
    그렇다면 GL+300까지는 압출법단열재, GL+300부터는 비드법단열재를 써야된다는 의미가
    맞는건가요?
    위 내용이 단열재의 흡수율문제때문이라면 기초부위는 단열재시공을 안하는건 어떨까요?

Comments

M 관리자 2015.09.21 13:35
안녕하세요..

1. 일단 도장을 모두 갈아 내셔야 합니다.
    돌출이 30mm 이내 면 몰탈을 바르시고, 그 이상이라면 갈아내야 합니다.
    갈아내는 것이 비용이 크지 않다면 도장을 갈아내는 겸 그냥 다 갈아 내는 것이 좋을 듯 합니다.

2. 1층 바닥이 기초부터 얼마나 떨어져 있느냐에 따라 다릅니다만, 가급적 하시는 것이 좋고, 0.9미터 이상이라면 (아마도 공동주택이므로 그 정도일 듯 합니다만) 기초까지는 내리지 않으셔도 괜찮습니다.

감사합니다.
G 하군 2015.09.21 15:07
답변 감사드립니다.
추가질문사항으로, 창호교체공사 시 외단열미장공사(드라이비트) 전에 선시공되어야 하나요?
주위에서 드라이비트의 경우 창호 시공 후 드라이비트를 시공해야 된다고 해서요.
M 관리자 2015.09.21 15:48
네..
창호공사는 외단열미장마감 전 선시공되어야 합니다. (반드시!!!)
이는 외단열미장마감 만이 아니라, 모든 외장재에 공통적인 사항입니다.