설계/시공관련 질문

전열교환기 배치 문의드립니다.

G 전열교환기 2 733 01.19 00:07

안녕하세요!

30년된 2bay 31평 인테리어를 하면서 전열교환기를 설치하려 합니다,

 

모델 : 힘펠 HRD-EP250IBC

 

현재 시공 업체에서 급기, 배기 위치를 잡있는데 더욱 효율적인 위치가 있는지 확인 부탁드리겠습니다.

 

궁금한 것들도 있는데 답변 부탁드릴게요.

1. 이전 글들을 쭉 보니 방에는 급기만 있는게 좋다 하셨는데, 방문이 쾅 닫히거나 방문이 잘 안닫히는 상황이 생기지는 않을까요?

2. 방문을 자주 닫고 이용해도 급기만 설치하는게 좋은걸까요?

3. 냉방 효율을 위해서 배기를 1개 적게 설치하신다는데 괜찮은 부분일까요?

4. 배기는 원하면 한개 더 추가로 설치해주신다 하셨는데 필요하다면 조언 부탁드릴게요!

 

바쁘실텐데 감사합니다!

 

파란색 표시 : 급기

빨간색 표시 : 배기

 

1705589338688.jpg

Comments

10 잡자재 01.19 10:17
문을 닫더라도 문 하부의 틈(1CM)을 통해 공기가 배출되게 됩니다. 풍량이 낮아 느껴질 정도의 압력은 아니오니 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
냉방효율을 위해 배기를 적게 설치한다는 것은 무슨 이야기인지 잘 이해되지 않습니다. 추측컨대 배기로 인한 실내 음압형성시 외기가 유입됨으로 여름철 따뜻하고 습한 외기의 유입을 의미하는 것으로 보입니다. 급배기 밸런스는 디퓨져의 갯수가 아닌 팬의 속도를 조절하여 맞춰야합니다. TAB를 요청하시면 될 것 으로 보입니다.

추가로 안방에 2명이 잠을 잔다면 하나의 SA디퓨져로 충분한 환기량을 확보하기 어렵습니다. 따라서 2개의 디퓨져를 설치하시길 권장드립니다.
M 관리자 01.23 20:13
저는 추가할 것이 없습니다.
감사합니다.