설계/시공관련 질문

평지붕외단열 공사 후 누수

G 나무항아 6 566 01.04 12:58

안녕하세요,

패시브건축협회의 도움으로 리모델링을 진행중에 있습니다.

평지붕외단열 시공 후 문제가 발생하였는데

도저히 이해가 되지 않아서 도움을 요청드립니다.

1.제일 처음 기존 깔려있던 우레탄을 걷어냈고

방통 차로 50mm 정도 두께로 올렸습니다.

2. 파라펫에 아스팔트프라이머 도포->삼각면귀->코너방수시트->바닥아스팔트프라이머->바닥100mm겹쳐서 방수시트->파라펫 방수시트 덮기

3. 겹쳐지는 부분 힌살이 되게 이어주기

4. 코너부분 부틸실리콘으로 한 번씩 쏴주기

 

이렇게 작업했고 완벽하다고 생각하고

아이소핑크->투습지->조경판 올렸는데

이번에 눈 많이 오고 녹을 때 부터였던 것 같습니다.

아래층 pvc관 옆으로 물이 똑똑 떨어지는데 양도 꽤 많았습니다.

 

도저히 이해가 되지 않아서 우수관 옆 방수시트를 찢어보니 

물이 촉촉하게 있더라구요.

이게 흘러 들어온 물인지 추워서 생긴 결로 때문인지 모르겠습니다.

 

뭔가 조언을 해 주실 수 있으실까요..?

어제부터 밤새 고민했는데 도저히 답이 없어서 답답한 맘에 글 올립니다..

 

 

사진은 우수관 입구와 그 옆을 찢어 본 사진 입니다.

 

Comments

9 잡자재 01.04 13:28
첫번째 올려주신 사진에 PVC의 단면이 보이는 것 같습니다. 제가 맞게 본건지 확인 부탁드리며 물이 떨어진다고 말씀하신 아래층 PVC관 옆의 사진을 올려주시면 답변드리기 좀 더 수월할 것 같습니다.
M 관리자 01.04 17:03
네 저도 첫번째 사진에서.. 파이프를 시트가 더 덮지 못한 것으로 보입니다. 그쪽으로의 누수 같습니다.
G 나무항아 01.04 20:38
답변 감사드립니다.
단면이 보이는 것은 아닌데 미세하게 틈이 있었던 것 같습니다.(그렇게 밖에 추측 할 수 없어서 일단은..)
pvc 관 사진 올려드려봅니다.
잘 보일지 모르겠어요.
pvc 주변까지 많이 젖은 상태입니다.
M 관리자 01.04 20:58
아. 그게 아니라..
아래 사진에서 표시된 부분처럼.. 방수시트가 배관을 다 덮지 못해서 틈새가 있다는 의미였습니다.
G 나무항아 01.05 10:00
입구를 다시 한번 방수처리하고 시트지도 보강해서 붙여보겠습니다. 답변 감사드립니다~.
M 관리자 01.08 17:08
감사합니다.