설계/시공관련 질문

난방용 에이콘 결속 방법에 대한 질문

G 내일은철거왕 6 805 2023.12.29 23:44

점점 거실확장부분시 엑셀배관보다 난방용 PB관으로 바뀌는 추세 같습니다. 현장에서도 예전엔 무조건 엑셀배관으로 였는데 고객분들도 이젠 에이콘으로 요청이 들어오고요.

그러다 보니 이제 에이콘 시공으로 여러 시공법들이 변해야하는데 아직 결속을 철사끈으로 하다보니 조금씩 올바르고 하자없는 방법을 적용 해보려합니다.

 

1. 우선 난방용 에이콘 보통 16A를 사용시 엑셀유핀(ㄷ자 플라스틱)으로 아이소핑크나 네오풀에 고정을 하는 것이 좋을가요? 아니면 케이블 타이로 와이어매쉬와 에이콘을 결속하는 것이 좋을가요?  플라스틱 새들도 방법인거 같긴한데..

 

작업자들이 겁내는건 아이소핑크 10T나 30T정도의 얇은 두께는 에이콘관 결속시 아이소핑크나 네오플이 에이콘관을 붙잡지 못하고붕 떠버리는거 아니냐고, 새들에 결속해도 아무리 해봤자 아이소핑크엔 스크류를 박을 수 없는거 아니냐고 꺼려하네요.

 

2. 그동안 엑셀관 연장시 왜 그런지 모르게 엘보보다는 무조건 일자소켓으로 연결해야 효율이 좋다고 엑셀관을 휘어서 시공했는데 난방용 에이콘으로 시공시 일자소켓보다는 엘보로 하는 것이 나은 것 아닌가 생각이 듭니다. 어떻게 생각하시나요? 기능사긴 하지만 배관기능사 준비하며 에이콘관을 구부리는 것보단 엘보를 써서 꺽는게 맞다고 했던게 기억이 납니다. 

저희도 10년간 두어번이긴 했지만, 엑셀 일자 소켓 결합 실수 문제로 누수사고가 나서 이제 원터치 엑셀 -PB 16A 소켓 으로 변경하면서 실수도 줄이면서 능률도 올리고 싶어 여쭤봅니다.

 

3. 저흰 고객의 요청에 따라 배관 위에 동판시공을 해드리는데요. 보강매쉬망을 보고 관심이 가서 여쭤봅니다. 저흰 철거가 주업이라 방통공사도 하는데 그럼 엑셀 작업 후 차광막보단 보강매쉬망을 전체에 다 까는게 올바른 시공일가요? 올려주신 도면(?)을 보니 몆. 군데만 파란색 망을 까는걸로 체크해주셨는데 그 기준을 몰라서요. 차광막 대신 추천하신 보강매쉬망인가를 전체에 다 깔면 되는지 조언 부탁 드립니다.

 

감사합니다

Comments

M 관리자 2023.12.30 21:37
안녕하세요.

1. 얇은 단열재 위에 난방배관을 단단히 묶을 방법은 사실 마땅치 않습니다. 유핀도 최소 30mm 두께의 단열재가 필요해서요.
새들도 말씀하신 것 처럼 고정은 어려워 보입니다.
저희가 고민을 했던 방법은 두가지였습니다.

하나는 엑셀이 지나가는 구간에 걸쳐서 단열재 아래에서 위로 타이를 올려 놓고 묶는 방법입니다.
마치 바느질 하듯이 아래를 관통해서 미리 타이를 빼 놓고, 그 위에 배관을 묶고 나서 타이를 잘라 내는 것입니다. 이는 확장 구간의 배관 양이 얼마 되지 않아서, 가능하지 않을까.. 생각하고 있습니다.

두번째는 건식난방용 단열재를 사용해서 배관을 홈에 끼어 넣는 것입니다.
요즘 여러가지 건식난방용 (미리 배관 홈이 파인) 단열재가 나오므로, 이 중 적당한 제품을 골라서 사용을 해도 되지 않을까 합니다.

2. 휘는 것 보다 엘보를 사용하는 것이 누수 위험을 현저히 낮출 수 있습니다. 다만 해당 부위에서 물흐르는 소음이 날 수도 있긴 합니다. 그래서 몰탈의 두께가 30mm 는 넘어야 하고, 사용자에게도 이음부위에서 사소한 소리가 날 수도 있다고 미리 이야기를 해주면 좋을 것 같습니다.

3. 차광막의 목적은, 엑셀파이프가 몰탈 속에서 떠오르는 것을 막는 목적이므로, 1번에서 말씀드린 방식으로 배관을 잡아 둘 수 있다면 차광막은 필요로 하지 않습니다. 오히려 2차 하자를 일으킬 수 있습니다.

보강메쉬는 균열을 억제하기 위한 목적인데, 필수적인 것은 아닙니다. 그 보다는 너무 빠른 건조를 피하는 것이 더 나은 결과를 얻을 수 있는데요. (타설 후 비닐을 덮는 다던가 등등)
문제는 철거 후 난방배관 시공을 할 때는 마감까지의 시간이 너무 빨리 진행되기에 난방 등을 통해서 건조시키는 것이 일반화되어 있기에, 이 균열을 막기가 어렵다는 점 같습니다.
만약 보강메쉬를 추가하는 것이 그리 (비용적인 면이나, 시공품 면에서) 부담이 없다면 사용하는 것이 좋긴 합니다.
거기에 더해서, 파란색으로 표시된 것은 모서리 외측에만 사용하시면 되는데, 아래와 같은 제품을 구입해서 까시면 되세요.
https://www.lotteon.com/p/product/LD696210051?mall_no=1&ch_no=100299&ch_dtl_no=1000806&entryPoint=affl

링크 사진에 있듯이, 돌출 모서리에만 깔면 되기에, 한 집에 많이 사용되어 봐야 3~5개 정도입니다.

만약 모서리균열방지 제품과 보강메쉬 중에서 하나를 선택한다면, 모서리 균열방지 제품을 사용하는 것이 낫습니다.

추가 질문은 언제든 댓글 주세요.
감사합니다.
G 내일은 철거왕 2023.12.31 08:16
좋은 고견에 감사합니다.
타이는 케이블타이를 말씀하시는거죠? 어디선가 검색하다가 '케이블타이로 에이콘이나 엑셀 고정시 팽창하는게 안맞아서 오래 버티지 못한다. 차라리 철사끈이 낫다' 는 워딩이 떠올라 그동안 좀 케이블타이 결속을 주저했었습니다.

거실확장부가 보통 4미터 내외×1.5미터 내외의 공간인걸로 생각하면 에이콘을 와이어 매쉬에 산업용 케이블타이로 고정하는 것이 철사끈 결속 보다는 나은 대안이 될가 여쭙니다.

건식난방 단열재가 눈에 들어오지만 작업자들이 쓰기엔, 그리고 고객들의 아이소핑크 선호엔 설득하는 교체비용이 시간이 꽤 걸릴거 같습니다 ㅠㅜ
M 관리자 2023.12.31 11:08
몰탈을 사용하기 전의 임시 고정이기 때문에 케이블타이도 유효합니다. 사용하셔도 되세요.
10 잡자재 2023.12.31 20:00
20mm까지는 핀을 뉘어서 넣으면 엑셀수핀 고정이 가능했습니다~
8 南無 01.02 12:03
잡자재 선생님의 팁에는 언제나 놀랍니다 ㄷㄷㄷ
10 잡자재 01.02 15:10
감사합니다. 나무님 ^ㅡ^ 저는.... 야매자나요 ㅎ