설계/시공관련 질문

박공지붕 태양광 설비 설치 관련 질의

4 지람 3 493 2023.12.24 16:30

안녕하세요, 박공지붕에 태양광 설비를 설치하려고 하는데 아래와 같은 질문이 있어 글을 남기게 되었습니다.

상황 설명

먼저 기본 구조는 RC조이나 지붕은 경량목구조로 설계되어 있습니다.

 

태양광 설비는 박공 지붕에 설치할 계획이며, 박공 지붕 내에서 태양광 설비 설치 위치는 이동할 수 있습니다. 일단은 제가 임의로 표기했습니다. 한국전력공사에서 들어오는 인입선은 도로와 접한 지하1층 맨홀에 들어옵니다.

스크린샷 2023-12-24 154447.png

 

지하1층에 위치한 전기맨홀에서 박공지붕에 위치한 태양광 설비까지 전기선을 넣을 수 있는 공배관을 벽체에 매립합니다.

스크린샷 2023-12-24 155143.png

 

서측 벽체에 매립된 공배관은 지붕 내부 설비층을 타고 이중지붕의 통기벤트를 위해 뚫어 놓은 OSB 용마루 벤트 부분부분에서 기밀/단열/통기층을 관통하여 시공하려고 계획하고 있습니다.

스크린샷 2023-12-24 160027.png

 

지붕을 확대하면 아래와 같습니다. 철근 콘크리트 벽체와 만나는 경량목구조 지붕 벽체가 만나는 부분이 있습니다.

스크린샷 2023-12-24 160556.png


상세도로 더 확대하면 지붕에 아래와 같은 설비층이 있고, 설비층을 따라 태양광 설비 공배관이 시공됩니다.

스크린샷 2023-12-24 161002.png

 

아래 상세도처럼 용마루 벤트 부분에서 기밀/단열/통기층을 관통할 계획입니다. 스크린샷 2023-12-24 161326.png

 

관통한 부분은 아래와 같이 보강할 계획입니다.

스크린샷 2023-12-24 162023.png


질의사항

위와 같은 태양광 설비 시공과 관련하여 아래와 같은 질문이 있습니다.

 

1. 태양광 설비 공배관이 벽체를 지하1층부터 지붕까지 관통하게 됩니다. 건전한 시공 관점에서 기존 계획대로 매립을 하는 방안이 좋을까요? 아니면 외벽을 타고 올리는 게 좋은 방안일까요?

 

2. 상세도와 같이 RC 벽체와 경량목구조 벽체가 만나는 부분에 공배관이 나오게 되는데, 특별히 조치가 필요할까요?

 

3. 태양광 설비 공배관이 지붕 용마루를 관통하는 방안 말고 추천하시는 방안이 있으실지 궁금합니다.


Comments

M 관리자 2023.12.27 10:16
이 경우는... 아래와 같이 하는 것이 더 낫지 않을까 싶습니다.
공배관이 외부->외부로 움직이므로, 설비층을 지나기 보다는 구조체 속에 있는 것이 더 나을 것 같아서요.
그리고, 내키지 않으실 수도 있으나, 지붕면을 수직으로 관통해서 나오는 것도 나쁘지는 않습니다. 일반집에서는 문제가 될 수 있으나, 공배관 주변에 충분한 방수조치를 하는 집이기에, 지붕 통기층 속에서 "지붕용 투습방수지를 관통한 공배관 주변"에서 문제가 될 확률은 거의 없기에 그렇습니다.
4 지람 2023.12.27 11:08
@관리자님
답변 감사드립니다~
답변주신 내용에 대해 정리하여 건축사님과 현장소장님에게 전달하여 논의하도록 하겠습니다.

역시 건축주는 아무리 공부해도 전문가이신 협회나 건축사님, 현장소장님을 따라 잡을 수 없다는 걸 느낍니다~
M 관리자 2023.12.28 00:33
네^^  감사합니다.