G 패러램 릿지빔의 경… (121.♡.100.111)5
2,153
2019.12.11 23:37
자재상의 경간표를 보면 바닥장선의 빔으로 사용 시에 133mm×356mm 제품을 건물의 너비가 8,000mm인 경우에 5150mm까지 사용할 수 있다고 나오는데 이 제품을 박공지붕의 릿지빔으로 사용 시에 너비 8미터의 박공지붕이고 지붕의 각도는 30도 하중은 최악의 상황을 가정할 때 기빔의 길이는 몇 미터까지 가능한지 알고 싶습니다. 계산 식도 알려주시면 감사하겠습니다.
PSL 경간표는 외력(고정하중,적재하중,풍하중 등)이 정확히 반영되지 않습니다.가령 지붕 구성이 2x12 ? 혹은 2X 10 ? ,사용보온재가 서까래 사이에 삽입된다면 보온재의 밀도 , 지붕 마가재 슁글?혹은 기와? 에 따라 단면이 133 x356mm인 PSL이 너비 8m (등분포 하중 영역 4m) 인 박공지붕의 마루보로 사용가능 지간거리가 달라 집니다.그러니 지붕 구성도와 사용마감재를 알아야합니다.
패러램님이 제시하신 구조라면 자재상 경간표보다 1.5배 정도 될것이라 봅니다.다만 구조계산을 통하여 부재를 선택하는 것이 적절하고 경제적입니다.133x356mm psl이 얼마길이까지 가능한가요보다 4m하중영역에 ? m 설계경간의 경우 어떤 목재 혹은 공학목재를 사용해야하나로 계산되어야 합니다.비싼 PSL보다 GLURAM이 가능할 수 있고 단면 치수도 356mm가 아니라 300mm가 가능할 수도 있습니다.더 경제적인 것은 구조재 조립보로도 ......
그러므로 이런 질문은 의미가 없습니다.
구조와 관련된 부분은 관리자님 말씀대로 구조계산을 받으셔야 합니다.