설계/시공관련 질문

단독주택 보일러실에 내부도어가 없는 이유가 궁금합니다

G 블리스 10 5,171 2019.11.27 03:43

건축학을 공부하고 있는 대학생인데 단독주택들의 설계도를 확인했을 때 대부분이 보일러실을 외부에서만 접근하게 하고 내부와는 통하지 않게 하던데 이유를 여쭙고 싶습니다(제가 생각하기론 가스 누출 및 폭발시 피해최소화인데 다른 이유도 있으면 알려주시길 부탁드립니다).

 

추가로 아파트는 보일러가 가구 내부랑 연결이 되어있는데 그 부분에 대한 이유와 문제성에 대해서도 얘기해주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2019.11.27 09:16
아시고자 하는 목적을 알려 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
G 블리스 2019.11.27 11:39
발표할 때 설명하고자 하는데 명확한 이유를 찾기가 힘들고 교수님께 문의드려보니 완전 다른 답을 주셔서 다른 전문가분들은 어떻게 얘기하시는지 알고 싶어서 게시해봤습니다. 게시판의 이용의도랑 맞지 않거나하는 문제가 있으면 글은 삭제하도록 하겠습니다.
G John Lee 2019.11.27 13:17
제 사수가 말하기로는 보일러 유지관리시 수리하는 외부인이 집안에 들어오지 않고 처리할 수 있게 하는 의도가 있다고 하더군요.
그 외에는 보일러에서 연소시 발생하는 가스가 실내로 유입되는 차단하기 위함,
외부에서 쓰는 창고 역할의 겸용 등등. 정도가 될 것 같습니다.
M 관리자 2019.11.27 13:27
john lee 님 감사합니다.

블리스님
게시판의 사용 의도와 완전히 부합합니다.
답을 드리기 전에 교수님들이 주셨다는 서로 다른 답이란 것이 어떤 것이었는지 적어주시면 도움이 많이 될 것 같습니다.
G 블리스 2019.11.27 21:04
다 대답해주고 계신데 늦어서 죄송합니다. 일단 내부문을 안내놓은 이유에 대해서 저는 가스누출 부분을 언급했더니 교수님은 아파트를 예시로 들며 반론해주셨고 특별히 문을 어디에 둬야한다는 규정이 없다는 점과 외부에 놓을 시의 이점으로는 위의 John Lee님께서 얘기하신 외부에서도 처리가 가능하다는 점(유지관리와 연관)과 부지사용이 아파트에 비해 유리하다는 점이었습니다. 그러나 내부에 문을 굳이 두지 않는 이유에 대한 건 특별히 언급이 없으셨습니다. 제가 알고 싶은 부분은 내부에 문을 두지 않은 가장 큰 목적(혹은 여러 목적)이라 완벽한 답은 못됐던 거 같습니다.
M 관리자 2019.11.28 16:35
네. 잘 알겠습니다.

단독주택의 보일러는 (도시가스가 들어오는 택지개발지구를 제외하고) 대부분 석유보일러입니다.
석유보일러는 그 특유의 소음이 있고, 연소가스의 유해성이 더 높습니다.
그리고, 연소할 때 필요한 산소의 공급을 기기외부에서 가져와요. 그래서 같은 실내에 배치하는 것 자체가 불가능할 정도입니다.

그에 비해 아파트에 들어가는 보일러는 가스보일러이고, 연소시 필요한 산소의 공급을 외부 연통으로 합니다. (연통이 이중배관이라서 중앙으로는 나가고, 겉으로는 들여와요.) 그래서 실내공기질에 미치는 영향이 적습니다.

하지만, 그럼에도 불구하고 할 수만 있다면 가스보일러도 별도의 실로 구획되는 것이 맞습니다. 그러나 아파트의 특성상 그럴 공간도 거의 없고, 사용자가 공간의 쓰임을 결정하는 단독주택과는 다르게 주어진 공간을 구매해야 하는 아파트의 특성상 사용자를 위한 최선은 항상 배제될 수 밖에 없기 때문입니다.
G 블리스 2019.12.02 14:15
감사합니다!  발표할 때 알 수 있었으면 좋았을텐데 어찌어찌 넘겼습니다 후... 도움 많이 받았습니다!
M 관리자 2019.12.02 15:57
발표가 지나가서 다행입니다. 안그랬으면 발표용으로 수명을 다할 뻔한 글이 되었을 것 같습니다.
그래도 이렇게 결과의 글을 올려 주시니, 감사드립니다.
6 gklee 2019.12.02 17:45
학생의 질문은 내부에 문을 두지 않는 이유에 대해서였는데 답변내용은 별도의 실로 구획하는 이유에 대한 내용이 된것같습니다. 별도로 냉난방할 필요가 없는 공간에 문을 둠으로써 단열과 기밀 부하가 늘어나기때문이 아닌가 싶네요.
M 관리자 2019.12.02 18:23
네. 그것도 맞습니다.