설계/시공관련 질문

목조주택 방통과 장선의 안전성 문의?

G 정정수 4 1,592 2019.11.21 16:20

목조주택 건축후 1년정도 거주하고 있습니다

최근 건축관련 사이트에서 방통과 장선에 대해 언급된 

내용이 있어 문의드립니다..

4.5 × 8.5 크기의 직사각형 12평정도의 

2층에 다락건물 입니다

2×10장선을 사용했을경우 4.5미터 건물일경우 방통에

침대나 옷장등 집기류 포함하면 안전성은 어떻게 되나요

한국이나 외국규정에 장선이나 건물규격에 따라 하중에

대한 안전성을 확인할수 있나요?

알고보니 건축하면서 이런부분을 신경못쓴게 후회되네요

전문가분들의 시원한 답변부탁드립니다

 

Comments

M 관리자 2019.11.21 17:08
장선의 간격도 알려주셔요.
G 정정수 2019.12.15 12:49
관리자님..확인하느라 좀 늦었습니다
 39~40정도 나옵니다
M 관리자 2019.12.15 17:21
현장에 계신 분이 답변을 드리는 것이 더 나을 것 같아서, 연락드려 놓았습니다.
G 이재국 2019.12.16 15:56
2x10바닥장선, 400간격, 방통두께 40mm에 침실 용도의 경우 장선길이가 4.2m일때 100%, 4.5m일때 115%입니다.
휨((Bending) 설계치가 15% 초과입니다.