제가 예전에도 관리자님께서 직접 구조를 한번 계산해주셨던적이 있습니다. 지금 또 비슷한 계산도 해야겠고 제가 뭘 만들어보려고 할때마다 이런 필요성이 계속 나오네요. 지금도 3미터 아일랜드상판을 양끝만 다리를 두려면 상판에 구조목을 어느정도 폭으로 만들어야하는지를 감으로 추측할수밖에 없습니다. 이런 계산은 대체 뭘 배워야 제가 직접 할수있을까요? 간단한 계산방법을 그냥 배우는 유료과외라도 받아보고싶습니다.
3미터 아일랜드 상판이 목재라면.. 하부틀은 금속이 되는 것이 맞습니다.
금속은 50x50mm, 1.5t 두께를 3개 받히면 무리가 없어 보입니다.
그냥 3미터 파이프를 한쪽끝, 가운데, 한쪽끝.. 그렇게 길게 세 줄로 넣으면 됩니다.
3미터 테이블은 말씀드린 형식으로 협회가 만들어서 사용하고 있습니다. 그래서 기억에 들어 있는 거라서요..
다만, 싱크 드레인이 빠질 곳을 고려하셔야 할 것 같습니다.
횡력에 버티려면.. 슬라브에 꽤 강한 지지가 되어야 합니다.
위의 실물 사진의 집도 지금은 후회하고 있을 꺼여요. 흔들 흔들
콘크리트 레벨링하고, 면처리하고, 상판 고정하고.... 다 돈이어여요.