설계/시공관련 질문

방습벽 문의 드립니다.

1 올리버 3 10,150 2019.10.15 15:33

안녕하세요~ 먼저 이곳에서 늘 도움을 받고있습니다 감사드립니다~ 

 

이번에 근생 신축 공사중이며  지하1층에 기계실로 사용 예정입니다.  

 

기계실이다 보니 습기에 민감하여 방습벽 설계가 되어있습니다 

 

방습벽이 블럭으로 되어있는데 벽돌이나 시멘블럭이나 기능상 차이는 없을지요?

 

그리고 방습벽 시공시에 방습벽체에 벤트가 시공 되어야 하는건가요? 

 

만약에 벤트 시공없이 시공되어야 되는 부분이라면 

 

추후에 방습층 내부에 결로수나 침투수 등으로 곰팡이등의

 

피해는 없는지 궁금합니다. 

Comments

M 관리자 2019.10.15 17:47
일단.. 해당벽의 이름은 "방습벽"은 아닙니다.
도면을 굳이 이름 붙이자면.. 엄밀히는 "배수층"이 맞을 것 같습니다.

1. 벽돌과 시멘트블럭은 모두 동일한 기능을 합니다. (바꾸는 것이 물리적인 차이가 없다는 의미)
2. 벤트시공은 필수적인 것은 아닙니다. 다만 곰팡이를 그 내부에 두느냐, 아니면 조금이라도 공기가 들어가서 말릴 수 있게 하느냐의 차이인 것 같습니다. (그 내부 틈새는 결국 곰팡이가 서식할 수 밖에 없습니다.)
저희로써는 어떤 것이 더 나은가를 판단하기는 참 어렵네요.
3. 상기 도면은 침투수 또는 결로수가 생긴다는 것을 전제로 하고, 그 물(까지는 아니더라도)을 아래로 흘려서 집수정에 모아서 버리겠다는 의도이므로, "피해"라기 보다는, 의도된 결과라고 보셔야 할 것 같습니다.

4. 그리고 번외의 이야기입니다만, 우레탄방수위에 보호시트가 무언지, 어떻게 시공되어야 하는지를 건축사가 제시를 해야 할 것 같으며, THK75 방습층이 무슨 의미인지도 물어 보셔야 할 것 같습니다.
1 올리버 2019.10.15 18:37
상세한 답변 감사합니다~ 보호시트부분은 확인해 보도록하겠습니다 75방습층 부분은 그냥 공기층 이라고 단열재 시공후 공간을띄우고 블럭시공 하라고 들었던부분입니다
M 관리자 2019.10.15 18:38