설계/시공관련 질문
셀룰로오스단열재 종류에따른 투습성능 질문입니다
G 전영철 | 댓글 5
안녕하세요 관리자님^^ 간만에 질문올리게 되네요. 최종공사견적을 받다가 의문점이 생겨서요. 내부 기밀층인텔로시공 및 열교환장치 설치 외부 투습지 멘토3000으론 확정했는데요. 하이셀과 뿌리는 단열재 에코필 등급및 가격을 비교하니 에코필이 저렴하고 단열성능도 좋게나오는데요. 에코필은 그라… 더보기
지붕 박공 후레싱 물끊기
1 창조와공간 | 댓글 3
안녕하세요 항상 감사드리면서 위와 같은 상황에서 질문드립니다 사진과 같이 지붕에 금속기와가 시공되어 있습니다 그런데 소핏이 아라우코합판으로 시공되어 있는데, 표면에 곰팡이가 발생되어 원인을 찾다가 금속기와 후레싱(기성제품)의 물끊기(빨간 원)가잘못되어 있어서 누수에 의해서 그렇다고 하는… 더보기
천장 결로에 대해 질문드립니다.
G 김대희 | 댓글 9
안녕하세요. 결로에 대해 몇 가지 질문을 드리고자 합니다. 저희 집은 지은지 만 4년이 되었습니다. 경량 목구조이며 벽체는 0.5B 점토벽돌, thk 50비드법 보온판 1호, 방수투습지, thk 11 osb, thk 140 셀룰로스 단열재 지붕은 아스팔트 슁글, thk2 방쉬시트, th… 더보기
아파트 최상층 욕실 천정결로(전선관 결로) 해결책이 있을까요?
G 예으니 아빠 | 댓글 9
바로 밑에 글에도 최상층 결로 현상관련 글을 읽어보았습니다만.. 저희집은 전선관이 위에 스티로품을 뚫고 내려와서 전기박스가 매달려 있는 형국입니다. 천정 노란색 전선관속에서물방울이 자꾸 떨어져서 전기박스 하단부를 풀고 전선들을 박스안에서 꺼내서 위로 향하게 구부려 놓았습니다. 누전위험도… 더보기
블럭(?)형태의 창호 열교차단재?
1 에코인 | 댓글 5
창호의 열교차단재사용은 보통 아존 이나 폴리아미드를 사용하고 있는걸로 알고있습니다. 최근에 검정색의 블럭형태의 열교차단재가 들어가있는 제품을 알게되였고 그 열교차단재가 궁금해서 찾고있습니다. 재질및 생산업체도 알수있다면...
아파트 최상층 결로하자 문의
G 김덕수 | 댓글 11
저는 주공에서준동된지 2년차아파트에 살고 있습니다. 지난해 겨울 집안의 전등이 누전되어 하자보수를 신청하여 확인결과 최상층 천정속에서 결로수가 전등에 맺혀 누전이 되고 있다는 것을 알았습니다. 위에서 보시는 사진과 같이 내단열 20mm 외단열 95mm로 설계 되어 있으나 시공은 내단열 … 더보기
기초 바닥 및 외벽 단열 시공 방식의 문제점 지적요청드립니다
1 두갸 | 댓글 32
안녕하세요 용인에서 전원주택을 지으려는 건축주입니다 먼저 관리자님의 노고에 감사드립니다. 관리자님의 답변 및 사례들을 보고 공부하였으나 저비용 고효율 집을 짓기에는 부족함이 많아시공업체와 함께 고민한 결과를 공유하여 자문을 얻고자 합니다. 검토부탁드립니다 바닥시공은 바닥부터 잡석(200… 더보기
기존 주택 구매후 단열시공에 대한 문의.
1 trueonot | 댓글 1
안녕하세요. 좋은 글을 많이 보며 감탄해하고 있습니다. 앞으로 수년내에 집을 지을 계획이며 굳이 패시브하우스는 아니더라도 단열도 잘되고 좋은 집을 지을까 생각했는데요. 글을 보다 보니 좋은 집이 더 먼저고, 그것까지 가는 길도 결코 쉽지 않아 보이네요. 예비 건축주로서 돈도 많이 없는 … 더보기
커튼월창 결로관련 질문 입니다.
1 꼴토이 | 댓글 6
안녕하세요. 결로관련하여 질문 드립니다. 현재 상가 건물입니다. 아래 그림과 같이 아침에 결로현상이 나타나고 있습니다. 바는 폴리아미드 단열바이며 유리자체 간봉은 알루미늄으로 판단됩니다. 아래와 같은 형태의 결로는 어떤이유에서 생기는 것이며 시공상의 문제에서 발생할수 있는것인지 답변 부… 더보기
00리터 하우스 측정기준에 대하여..
G 류제영 | 댓글 3
안녕하십니까? 올 봄에 경량목구조로 전원주택 건축을 시작하여 6월에 완공하고 7월부터 입주하여 살고 있습니다. 건축전부터 패시브 하우스에 대한 관심이 많았는데, 막상 건축할 때는 여러가지 제약조건으로 인하여 패시브하우스로 건축을 하지 못했지만, 일반적인 목구조 건축방식에 비하여단열을 좀… 더보기
열교환기를 대체하거나 보완할 수 있는 방법이 있을까요?
1 gaudi0334 | 댓글 6
이번에 단독주택을 신축하였습니다. 신축하는 과정에서 패시브하우스까지는 단열을 하지 못했지만 나름 단열 두께를 두껍게 하여(스틸구조,벽체 R19 + 가등급 90T 단열재) 높은 단열효과를 볼 수 있다고 생각하고 있습니다. 시공이 끝나가는 시점에서 생각을 해보니 열교환기를 비용문제로 뺀것이… 더보기
내단열재와 열관류율에 관련된 문의
1 Kenny | 댓글 10
안녕하세요, 건물에 내단열재를 사용 했을때 열관류율에 관련하여 문의 드립니다. 현행의 열관류율을 만족시키려면 단열재의 두께를 얼마나 해야 하나요?? 제로에너지빌딩을 의무화 한다고 할때 내단열로 성능을 만족시키려면 단열재 두께를 얼마나 해야 될까요? 유럽같은 경우 패시브하우스는 외단열 시… 더보기
기초외단열 및 방수쉬트 작업과 동결심도
1 자연으로 | 댓글 2
건축문외한이라서.... 기초콘크리트의 바닥이 동결심도까지 내려가야하는 근본이유가 기초하부가 여기까지 미치지 못할 경우, 기초하부의 흙이 동결에의한 변화에의하여 기초콘크리트를 포함한 건물의 안정성에 영향을 주는 것을 방지를 위한 것을 포함하여 기초콘크리트부분이 동결에 의한 손상방지 목적인… 더보기
5리터 하우스에 열교환장치가 필요할까요?
1 나이스트리 | 댓글 3
5리터 정도 패시브 하우스를 지을려고 합니다.. 주로 두 명 정도 거주할 거구요. 이럴 경우 꼭 열교환 장치가 필요 할까요? 5리터 하우스라도상당량의 외부 공기가 내부로 순환된다고 알고 있는데, 꼭 설치를 안 해도 될 것 같아서 문의 드려 봅니다..
열관리율 문의사항 입니다.
G 전성만 | 댓글 1
안녕하세요. 열관리율 계산에서 중간부재 비율이 어떤 비율을 말하는지 궁금하여 글을 올림니다.
[질문]판넬구조의 천정속의 온도변화? 환기의 역할?
1 익도롱 | 댓글 3
안녕하세요... 후배가 충남 태안쪽에 판넬구조의 시골집을 짓네요... 조립식판넬. 경사지붕인데...천정속의 계절별 온도의 변화에 대해 궁금하네요... 요약하자면 천정속의 온도변화에 대해 외부환기구를 내는게 좋을지? 그냥 막힌 구조가 나을지? 각실별도 달리 생각할 수도 있을지? 계절별, … 더보기
건식 온돌 바닥면에 우레탄 보드 시공은?
G 건식방통 | 댓글 11
안영하세요? 신축 예정인 단독주택의 습식 방통 대신 건식 온돌 판넬로 방통하려고 합니다. 이 건식 판넬은 판넬의 아래쪽이 Eps + 판넬 홈 사이에 pert (xL대용) 부착 + 아연도금 방열판으로 마무리하고(총27T 두께의 온돌 판넬) 그 위에 온돌마루 또는 장판을 깔면되는 방식입니다… 더보기
창호 문제인거 같은데요..
G 조수관 | 댓글 4
첨부 사진처럼 물방울이 생깁니다. 공정은 창호 문 전체 설치 된 상태이고 석고 마감 중 입니다. 아침에 현장에 와보면 물방울이 생기는데 정상적인 현상인가요??
풍지판 위치 확인 부탁드리겠습니다.
G 김태성 | 댓글 1
Q1. 풍지판 위치가 창문2개가 겹쳐지는 한가운데에 있어야 하나요? 그리고 위아래 2곳다 있어야 하는거죠? Q2. 풍지판이 창호 옆 위에 져렇게 붙어 있는데 져건 시공이 잘못된건가요?
창틀보수 문의드립니다.
G 김태성 | 댓글 7
안녕하세요. 작년에 주택을 신축하여 살고있는 사람입니다. 다름이 아니고 외부벽체와 시스템창호 사이의 공극을 실리콘으로 마감하였는데 지금보니 손상이 많이 생겼습니다. 시공을 지켜보면서 저 실리콘이 얼마나 버틸까 생각했었는데 역시나 남쪽 창들은 거의 손상이 있습니다. 예상했던 일이라 놀랍지… 더보기
거실 창문 2개중 한쪽에만 결로 현상이 발생 합니다.
G 김태성 | 댓글 2
거실 창문중 왼쪽 창문에서만 결로현상이 발생 합니다. 결로현상이 발생하는데 한쪽 창문에서만 발생하는 이유가 무엇일까요? 창호 혹은 단열 하자로 보아도 될까요? 신축 오피스텔인데요 하자라면 제가 개인적으로 시공사에 하자보수를 요청 할 수도 있는건가요?
철골조+덱크플레이트 구조에 외단열을계획하고 있습니다.
1 2eyes | 댓글 2
1층이 필로티구조인 5층 도심형 생활주택을 계획하고 있습니다. 부지가 좁고 작업여건이 좋지않아 공업화 주택처럼 조립수준으로 설계하고자 하며 저에너지주택 수준의 외단열로 마감하고자 합니다. 철골조 외측으로 시멘트 패널을 부착하고 그 외부에 비드법 (200미리) 단열재를 접착몰탈 부착, 그… 더보기
단독주택 입주 전 단열 상태 확인 및 보수 가능 여부
G 고경미 | 댓글 11
안녕하세요 최근에 대전 노은동(패시브하우스가 있는 지족동 근처입니다)에 있는 2층 단독주택을 마련하게 되었습니다. 2001년에 지어진 1층 철근콘크리트 2층 벽돌 조적조 주택으로 집에 전체적으로 창이 크고 많습니다. 그래서 단열과 결로 문제가 걱정이 되는데 입주하기 전에 1. 단열 상태… 더보기
내부 현관 결로??
1 정석후 | 댓글 1
안녕하세요 다세대주택(신축)에 거주한지 1년이 되었는데요 2층에 살고 있습니다. 내부 현관 바닥과 벽쪽에 결로현상이 심해서 주차장 천정을 다시 단열보강을 하였습니다. 그런데 실내 현관문에 결로현상이 심하더니 벽과 바닥쪽으로 점점 확산이 되어가고 있습니다. 현관문 단열기능이 떨어져서 그런… 더보기