안녕하세요 ~협회에서 소중한 정보공유등 많은 도움으로 올해 1월중순에 충북 옥천지역에 높은거실을가진 경사지붕의 준패시브로 35평 단층 목조주택을 완공한 건축주입니다.
저희주택은 웜루프 이중지붕이며 인텔로>2*2각상+38mm 24K 글라스울 교차시공> 2*10(서까래) +24 K 글라스울 > 멘토투습 방수지 >2*2각상 > OSB > 방수시트 > 이중슁글로 시공했구요..
외부벽체는 인텔로없이 석고2P> 2*6에 셀룰로오스>OSB(기밀테이프)>180mm 비드법단열재-화스너고정>스타코플렉스 시공하였습니다.(게시글 1280번) 모든창호는 엔썸에서 3중 시스템창호로 제작설치하였구요~ 단층이지만 높은거실이 있고 층고가 높아 점검구겸 다락 복도 공간에만(1.7 x 8m) OSB 합판을 깔아 하중이 많지않은 소규모 창고로 이용하고 있습니다.
시공중 글라스울이 남아 차음 목적으로 각방위에( 4개) 2*6 사이에 글라스울을 얹어놓았고( 중심부 다락은 천정마감에서 최고 높이가 약 2.4m) 열회수 환기장치를 설치하여 각방및 거실에 급,배기 각 7개씩 배관을 연결하였으며 높은 거실에 공디스크 1개 /다락위 배기관 1개를 연결하여 실내및 다락 공기가 순환되도록 하였습니다~ 지난주말에 악기용 온,습도계를 설치하여 거실및 다락쪽을 비교해보니 거실은 평균 24 ~26도에 습도가 약 40%미만이며 (요즘날씨엔 온수용외엔 보일러 가동은 안해도 실내온도가 유지됩니다)/ 다락은 21.5도에 51~55% 수치입니다.
열회수장치는 TAB 테스후 "중"으로 가동중입니다
장황하게 설명드렸지만 질문의 요지는
1. 거실과 다락위의 온,습도가 같을수는 없겠지만 각방 천정위에 얹어놓은 글라스울 때문에 주택의 습도관리에(특히 지붕쪽) 문제가 있진 않을런지요~(혹 염려되어 다락방올라가는 접이사다리형 점검구를 열어놓기도 합니다)
2. 환기장치 콘트롤모니터에 보면 이산화탄소 수치가 나오는데 실제 냄새가 나는 요리등을 하면 수치가 2000(max) 이 되어 이산화탄소가 아니어도 특이냄새에 따라 수치가 올라가 신빙성에 의심이 되기도 합니다~
저희집 시공사는 협회 회원사는 아니지만 패시브자격증을 가진 개인업자 입니다^^
1. 지붕의 단열과 기밀이 충분하다면.. 천장의 단열은 과유불급입니다. 하지만 다행히 다락에 환기가 되겠끔 설치가 되어져 있어서... 문제가 될 확율은 적어 보이긴 합니다.
그래도 안심을 할 수 있는 상황은 아니니.. 다락의 맨 구석의 온도를 체크해 보시길 바랍니다.
2. 환기장치에 설치되는 이산화탄소 센서를 매우 낮은 등급의 제품입니다. 그러므로 타 가스의 영향을 받을 수도 있겠습니다만.. 어느 회사의 어떤 센서를 사용했는지를 몰라 확답은 어려울 듯 합니다.
다만, 전기를 사용하는 렌지는 괜찮으나, 가스를 사용하는 렌지는 이산화탄소를 만들어 내므로, 이는 정상적 현상입니다.
아무쪼록 새집에서 "건강한 삶"을 영위하시길 기원하겠습니다.
1. 문제상황 또는 안심할수 없는 상황이란 정체된 공기로 인해 혹시 온도 차가 많이생겨 결로를 말씀하시는건가요? (다락은 전체가 오픈되어 있습니다~~)
2. 환기장치는 셀파이구요~~ 협회 전열기 시공하시는분께 의뢰했습니다~
실내는 당연히 전기렌지를 사용하구요~~ 다용도실에서 휴대용 가스렌지에 의한 밥 또는 냄새가 나는 고기나 생선등의 요리를 하고 있네요~~ 다용도실은 약 3.1평으로 배기닥트만 1개가 연결되어 있습니다~
2. 그렇다면.. 요리로 인해 올라가는 것은 2차 가열로 인한 것이므로, 괜찮아 보입니다.
요리하실 때, 별도의 후드를 가동하시나요?
다른 좋은 방법이 있을까요?
2. 전기렌지위에 후드는 요리시 가동하고 있습니다^^
2. 네..^^
거실을 중심으로 실내온도와 다락방 중앙 온도차이는 약 3도미만, 습도는 약 8%차이이며
다락방 중앙온도,습도와 각 코너부는 온도는 2도정도, 습도는 4% 차이 입니다~
결론적으로 실내와 비교하여 다락방 코너부 온,습도는
온도는 5도 미만(실내온도 23 ~26도 일때 18~21도)/ 습도는 약 12% 차이(실내상대습도 35%일때 다락방 코너는 50% 미만)
아직 여름을 나지 않아 우기시 온,습도변화는 어떨지 모르겠습니다.
1. 혹시 우기시 실내나 다락방쪽에 상대습도가 많이 올라가게되면 제습기를 설치해서 제거할 생각인데 이렇게 관리해도 무리가 없는지요?
항상 관심을 가지시고 답변을 해주심에 감사드립니다~
다만 제습기를 항상 켜두면. 온도가 올라가니.. 너무 오랫동안 (6시간 이상) 켜두지는 마세요..
가급적 한시간 켜고, 한시간 멈추고 하는 것이 좋습니다.